您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助!!!!!!!哪位人士帮解决下阿~

PLCcainiao

PLCcainiao   |   当前状态:离线

总积分:65  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-05

最后登录时间: 2008-07-05

空间 发短消息加为好友

求助!!!!!!!哪位人士帮解决下阿~

PLCcainiao  发表于 2008/7/11 16:01:36      888 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

老师说不能直接用(欧姆龙PLC)和(与西门子PLC配套的传感器)连接,请问为什么不能直接连阿?是与PNP和NPN有关吗?如果有关,那如何改造呢?哪位知道情况的帮答下阿,谢谢啦

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2008/7/5 10:26:13

    什么传感器?


    问题说清楚!

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2008/7/5 10:26:13 发表于2楼的内容

  • PLCcainiao

    PLCcainiao   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-05

    最后登录时间: 2008-07-05

    空间 发短消息加为好友

    PLCcainiao   发表于 2008/7/5 10:46:38

    传感器型号为:SOE-RS-Q-PS/O-K-LED
    3楼 回复本楼

    引用 PLCcainiao 2008/7/5 10:46:38 发表于3楼的内容

  • PLCcainiao

    PLCcainiao   |   当前状态:离线

    总积分:65  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-05

    最后登录时间: 2008-07-05

    空间 发短消息加为好友

    PLCcainiao   发表于 2008/7/5 11:01:30

     

    4楼 回复本楼

    引用 PLCcainiao 2008/7/5 11:01:30 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2008/7/5 19:01:29

    欧姆龙PLC即可以接PNP的也可以接NPN的传感器,只要你把电压等级搞清楚就可以了。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2008/7/5 19:01:29 发表于5楼的内容

  • plyer10

    plyer10   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-30

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    plyer10   发表于 2008/7/9 17:29:57

    如果单纯是PNP或NPN问题的话,选型时需选定其中一种(传感器或PLC的)器件的NPN/PNP类型,再适配另一种。
    6楼 回复本楼

    引用 plyer10 2008/7/9 17:29:57 发表于6楼的内容

  • hnaylwb

    hnaylwb   |   当前状态:在线

    总积分:193  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-11

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    hnaylwb   发表于 2008/7/11 16:01:36

    两家都是大公司,产品种类齐全,各种型号都有,肯定可以连接,只是要搞清楚什么样胡连接方式,关键是电压匹配,形成电流环。
    7楼 回复本楼

    引用 hnaylwb 2008/7/11 16:01:36 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /