引用 bubli 2008/9/20 9:46:30 发表于12楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/11/30 21:42:22
作动次数=2000次/天*25天/月*12~18月=60~90万次。按每天8个小时来算,平均每14.4秒就开关一次,太频繁了,手动肯定不现实。我觉得加个排气扇抽风就可以了,经济实用。
自动的话,搞得太多,复杂和浪费。
引用 hq0769 2008/11/30 21:42:22 发表于13楼的内容
-
引用 chzan 2008/12/13 23:18:47 发表于14楼的内容
-
引用 wforest68 2008/12/17 17:18:34 发表于15楼的内容
-
引用 chzan 2008/12/21 11:10:54 发表于16楼的内容
-
引用 cljr 2009/1/8 19:53:31 发表于17楼的内容
-
引用 gaowei 2009/1/8 21:42:10 发表于18楼的内容
-
引用 mk48l 2009/1/30 15:33:32 发表于19楼的内容
-
-
-
lijunfu118 | 当前状态:离线
总积分:62 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-05
最后登录时间: 2009-02-01
-
lijunfu118 发表于 2009/2/1 15:17:26
根据控制的要求:
1.使用马达作执行机构 来控制负压的开闭,这样可以满足噪音和使用频率的要求,且机械结构相对简单
可以使用单相交流1W加减速器的马达,东方牌子,国产的不清楚有没有1w的交流马达;如果环境有安全要求的话,要使用DC36V以下直流马达
2.负压的开闭时机:如果工位固定的话可以在工位附近安装红外温度传感器,这个国内就有,不过块头很大,没有使用过,所以性能不了解,不便推荐牌子;如果工位不固定,用楼上说的监视电烙铁是否在烙铁架上的办法。
3.控制部分大概2继电器和一个时间继电器差不多了。
引用 lijunfu118 2009/2/1 15:17:26 发表于20楼的内容
-
-
引用 蓝天159 2009/2/2 18:53:33 发表于21楼的内容