〖例 1〗三垦MF15KW变频器确认控制板损坏,手头没有15KW的主控板,于是将一台主回路报废的MF2.2KW的主控板换上,但是必须要进行参数设定。首先打开参数90,写入“7831”,确认后,变频器显示“PASS”,再确认,写入“28”28代表15KW),再把参数恢复出厂值(参数36写入1),这样控制板就换完了。
下面介绍几个品牌控制板容量的改写方法 仅供参考
品牌及型号
密码参数
密码
容量参数

三垦MF

7831
90 =(2.2KW 23, 3.7KW-24, 7.5KW-26 ….
15KW-28 ,22KW-30 ,30KW-31
45KW-33 ,75KW-35, 110KW-37…

三垦 IH
CD900=1
365
CD202
极数 功率

富士 G9 P9

Stop Prog Reset
同时按
C05 0=G9 1=P9
C
07
电压等级
C08=
5.5KW—10,15KW—13,18.5KW—14…
30KW
--16, 45KW—17,55KW—18…
西门子MDV
复合参数密码
P12=196.5
P13=41.2
P99=1
P850 15KW=12 18.5KW=13 22KW=14
opdrives.com

 

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /