小弟用plc搞毕设,现在程序已经搞定,而且已经下载调试成功,但是有遇到了个新问题。plc上面模拟的灯亮,但是下面的I/O接头却没有电压变化,小弟用万用表测量接口都没有电压。不是说PLC有提供内部电源吗?还是一定要外加电源启动?具体要有什么操作?是不是COM口一定要接个外用的地? 小弟用的是OMRON的CQM1-cpu21,外加i/o模块是oc222 od212,谢谢
218hty | 当前状态:在线
总积分:9071 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-08-18
最后登录时间: 2019-06-25
218hty 发表于 2008/8/4 6:17:39
引用 218hty 2008/8/4 6:17:39 发表于2楼的内容
comorg | 当前状态:在线
总积分:6891 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-01-29
最后登录时间: 2017-09-07
comorg 发表于 2008/8/5 11:23:20
输去是需要外接电源的,输出只是无源点的,看你的选型来确定输出的类型,不要弄错了。
还有COM口可能有几个的,注意PLC上的图形标记,一个COM口管一个或者几个输出的,如输出类型一样,可以连起来的