转载亿万论坛上的发言,感觉很不错,希望对大家有帮助
最近一段时间一直在外面调一个水处理的项目,2套414-2DP系统,还各加了一块DP扩展模板,带了近百个站(都是PLC模板,没有带传动装置),打DP网时几乎都是一次上电就通,就遇到一次问题,还是因为施工单位做的DP头有问题。自己又紧了紧线,就OK了。
总结了一下这次打DP网比较顺的原因:
1、在家的时候自己做了大量试验,每个站的耦合器和模板都仔细研究了一遍。别怕麻烦,在家麻烦点总比到现场出问题要好得多。
2、在做硬件配置时,标清楚各个站的名称,便于去拨站地址。
3、上电前仔细检查了一遍电源,站地址,DP头上的ON/OFF等是否正确。
4、说一下那个DP头出的问题:当时的现象是从那个站开始,后面的站都找不到,当时把DP头拆开看了下,拔了拔线,没问题啊!又去它的下一个站看DP头,量线路,都没问题。后来怀疑是距离远,降了下速率,也不通。没辙,想再最后仔细查下DP头,再不行就断开后面的网一个个试。这次终于被我发现问题了,原来两根线里有一根拧紧了,另一根没拧紧,所以前后拉,看不出什么,左右一拉立马就看出来了。只怪自己检查不细,拧紧后,全都OK了。
5、(后加于7月17日)前两天有个朋友给我打电话,说他连的一个315-2DP带2个ET200的DP网就是不通,由于我没在现场,只能根据他说的情况给他说了几种可能的解决办法,结果都不行。第二天他给我打来电话,说网做通了,原来问题出在只在DP头的出线处接了DP线,而进线处没接线。相信老手们都很清楚这点吧,在这提醒一下新手们:如果DP头上只接一根DP线,一定要接到DP头的进线位置!(记得当初这个问题也害我折腾了半天,试了好几次才发现是这么回事)
其实,写出来觉得也就这么回事,好像真没什么特别的,只要一步步认真做下来,即使再多的站应该也不是什么问题。
-
-
匿名 发表于 2008/8/4 16:26:01
纽约市建筑部门的一个顾问,修改了判定指南,对不同类型的立柱式升降平台采用不同的规范。立柱式升降平台的生产效率和它的高费用一样很难令人满意。这里的一个原因是它的使用方式与早期的砖瓦建筑时代大不相同。2楼 回复本楼
引用 匿名 2008/8/4 16:26:01 发表于2楼的内容
-
引用 eaglezhao 2008/9/5 9:35:55 发表于3楼的内容
-
引用 geh29 2008/10/4 18:46:28 发表于4楼的内容
-
引用 chenwh78 2008/10/14 8:56:50 发表于5楼的内容
-
引用 will666 2009/4/11 23:26:16 发表于6楼的内容
-
-
-
luobing3370107 | 当前状态:在线
总积分:620 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-12-24
最后登录时间: 2019-07-02
-
luobing3370107 发表于 2009/4/13 8:46:49
引用 luobing3370107 2009/4/13 8:46:49 发表于7楼的内容
-
-
引用 wygtong 2009/4/21 17:02:33 发表于8楼的内容
-
引用 匿名 2009/6/29 23:00:16 发表于9楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2009/6/30 22:28:13
曾参与的调试过程中,DCS处的DP点大部分显示不通,查看地址没有问题,检查DP头也没有问题,费了很长时间才发现中间一段线有问题,安装公司临时凑上的,差点没气死。
另外西门子的(螺丝压接)要好于其他插入卡死方式的DP头。
引用 小麻籽 2009/6/30 22:28:13 发表于10楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/3 13:30:25 发表于11楼的内容