当前过程控制行业中,越来越多的使用到智能仪表,而大部分智能仪表都支持Modbus协议,这个不是国际标准的标准,Modbus已经成为事实上的行业标准,必将越来越多的被各仪表厂商所支持和推广。
西门子PLC通过集成的CP341卡件来实现PLC与智能仪表的Modbus通讯,但是其最大的缺点是需要通过硬件狗(dongle)来实现Modbus的通讯,而且这个dongle的价格又相对较贵,每个CP341均需要配置这个dongle。
现在有了新的纯软件实现的方法了,不再依赖硬件dongle的功能,直接实现Modbus通讯功能,并且有冗余通讯方式,这是西门子驱动所没有的功能。这个方法的最大特点是,一套软件可以无限使用,一次投资,终身受益,大大提高项目竞争力!
提供以下各版本的程序,有兴趣的请eamil联系:dixinke@163.com,有测试版本供免费索取测试。
Modbus Master 无dongle驱动程序特点(PCS7版本)
1, 无需西门子Modbus Master 硬件dongle
2, 支持Modbus的冗余通讯功能(目前西门子提供的所有已有驱动无此功能)
3, 支持以下Modbus命令:FC01,FC02,FC03,FC04,FC05,FC06,FC15,FC16
4, 支持对每条命令单独设置看门狗超时时间
5, 支持每条命令单独的故障反馈,方便诊断
6, 支持主循环时间间隔设定
7, 主持无限命令扩展
8, 配置简单,灵活易用
Modbus Master 无dongle驱动程序特点(STEP7版本)
8, 配置比较复杂,带VB版本配置程序,命令灵活组合
Modbus Slave 无dongle驱动程序特点(通用版本)
1, 无需西门子Modbus Master 硬件dongle
2, 支持以下Modbus命令:FC01,FC02,FC03,FC04,FC05,FC06,FC15,FC16
3, 配置简单,灵活易用
地心客
-
-
-
coco2email | 当前状态:离线
总积分:73 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-06-23
最后登录时间: 2008-09-26
-
coco2email 发表于 2008/8/19 14:49:29
引用 coco2email 2008/8/19 14:49:29 发表于2楼的内容
-
-
引用 dixinke 2008/8/20 9:31:20 发表于3楼的内容
-
引用 dixinke 2008/9/12 21:26:09 发表于4楼的内容
-
-
-
liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-09-09
最后登录时间: 2009-11-09
-
liwenqun_sias 发表于 2008/9/16 16:00:01
引用 liwenqun_sias 2008/9/16 16:00:01 发表于5楼的内容
-