您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 差压变送器的检定

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

差压变送器的检定

jnzhlf  发表于 2008/9/10 18:44:12      1196 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、 差压变送器的检定

二、 差压变送器的检定步骤:

1、 外观检查

1.1 差压变送器应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;铭牌文字、符号完整、清晰注明差压变送器的名称、型号、规格、量程及可调范围,工称压力、输出信号、准确度等级、计量器具制造许可证标志和编号,供电源。

1.2 正负压室应有明显标志。

1.3 差压变送器表面光洁、各标志清晰可辨。

1.4 可动部件灵活可靠。

1.5 紧固件不得有松动和现象。

1.6 密封性:正负压室同时承受工称压力持续一段时间,差压变送器不得泄漏。

1.7 差压变送器的基本误差、回程误差、应符合精度等级要求。

1.8 单项静压试验:分别在正负压室施加工称压力,撤压后测量基本误差、回程误差其值应符合规定要求。

1.9 静压试验:同时在正负压室施加工称压力,撤压后输出下限值变化量应符合表1规定要求。

1.10 绝缘电阻:电源端子与接地端子应大于50MΩ,电源端子与输出端子应大于50MΩ,输出端子与接地端子应大于20MΩ。

2、 检定设备

2.1   标准仪器应有有效的检定证书。

2.2   标准仪器的量程与被检差压计的量程相当,准确度一般等于或优于被检差压计准确度的1/3

2.3   输入信号用的标准仪器有:活塞式压力计、气动定值器与压力计组合。

3、差压变送器的检定

3.1   环境条件为,温度在15~35之间,相对湿度在45~75%。大气压为86~106KPA,压力表应在上述环境至少静置2H方可检定。检定前把测压室清洗干净,安装在平稳无震动的支架上。

3.2  将工称压力同时加入正负压后,切断压力源15MIN,观察压力表示值,前10分钟稍有波动,后5分钟内压力值下降不得超过工称压力的2%。

4、  示值检定及误差计算

4.1   在差压计输出量程内,选择不少于5各检定点。

4.2   在检定前仪表预热不少于15分钟以上,预热后输出差压信号进行不少于3次以上的全范围移动,选择不少于5各检定点,并记下检定前的输出值。

4.3   检定前允许调整输出下限值和量程。在检定时输出信号要缓慢平稳地按同一个方向逼近检定点,3S后读出输出信号实测值。

4.4   从下限到上限是上行程,从上限到下限是下行程,上、下行程为一循环,基本误差至少取1个循环,回程误差取1至3个循环,将全部数据记入纪录表。

1楼 0 0 回复
  • pzh0822

    pzh0822   |   当前状态:离线

    总积分:1095  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-10

    最后登录时间: 2009-07-09

    空间 发短消息加为好友

    pzh0822   发表于 2008/9/8 21:11:02

    我用的是喷嘴型差压流量计测量蒸汽的流量,从开始运行到现在没有一天正常过,总是误差很大,在没有使用时还是有流量显示,在使用时反而流量减小,请问是那里出了问题啊?
    2楼 回复本楼

    引用 pzh0822 2008/9/8 21:11:02 发表于2楼的内容

  • phoenix_hzm

    phoenix_hzm   |   当前状态:离线

    总积分:88  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-05

    最后登录时间: 2009-10-09

    空间 发短消息加为好友

    phoenix_hzm   发表于 2008/9/10 18:44:12

    你的提问很不全面啊,可能性太多,不好回答,所以描述问题的时候要尽量全面,把所有的现象,现场的工况介绍清楚,这样才能分析出来


    首先要了解清楚工况,如果蒸汽流体当中混有凝结水的话,那么流量测量值肯定是和真实流量不相符了,差压流量计只能测蒸汽的流量,如果测量值比理论值偏小,那就要考虑会不会是这个原因。


    其次从流量计本身来考虑,你说的没有使用的时候就有流量是指安装好以后没通汽就有流量吗?如果是非常小的流量值得话,那可能是正常现象,因为一旦流量计通电投入使用后,管道内只要有流动,那么喷嘴就会产生差压,变送器就会测量到。


    假定流量计本身硬件并无故障,差压变送器也是检定合格的,那先从安装和软件设置方面来考虑,差压变送器必须在工况下标零,补偿安装造成的零位漂移,参数设置也必须要正确(如果系统运行后测量值还比未投用前小的话,那通常是组态问题——前提是硬件无故障),并确保引压管线通畅,蒸汽流量的测量,变送器必须装在贫嘴元件的下方,引压管线内积满水才能测量。


    如果以上原因都排除的话,那么要考虑硬件问题了,是一次元件产生的差压信号不稳定?还是差压变送器的问题?


    蒸汽的流量测量尤其是主蒸汽的流量测量,是比较难测的,主蒸汽的温度通常高达450度,压力38公斤,流量也大多在100吨/小时以上,这种情况下,推荐使用罗斯蒙特的阿牛巴流量计,配套罗斯蒙特3095多变量变送器,这样一次元件和变送器都由一家供应商提供,可保证售后服务,像楼上的问题完全可请罗斯蒙特派技术工程师到现场进行调试。

    3楼 回复本楼

    引用 phoenix_hzm 2008/9/10 18:44:12 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /