一般的漏电保护空开,漏电流5-30ma就动作。不适宜做变频器的开关。要用就得用漏电流100ma以上的。我遇到过6个现场,变频柜调试不能进行,接触器只要一动作,空开必跳闸。我把载波频率值设小,漏电流小。稍溦好点,但不能彻底解决问题。所以得到以上结论。13楼 回复本楼
引用 chunfn 2008/9/13 23:33:48 发表于13楼的内容
-
-
chunfn 发表于 2008/9/13 23:42:42
提问题的,我觉得变频器不漏电,你换一个无漏电保护或把漏电保护取掉即可,很好解决的吗。另外,地线决不能取掉!电气安全规程是不允许的。变频器说明书也要求接地要良好。14楼 回复本楼
引用 chunfn 2008/9/13 23:42:42 发表于14楼的内容
-
引用 wqshand 2008/9/14 10:40:03 发表于15楼的内容
-
引用 chen.s.p 2008/9/14 13:29:48 发表于16楼的内容
-
-
-
rock_blance | 当前状态:离线
总积分:408 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-02
最后登录时间: 2008-11-25
-
rock_blance 发表于 2008/9/14 21:53:45
实际的接线中,进线和出线都有地线的,屏蔽线也有,只是在这种变频器中有一种设置可以使其使用无接地电源,设置之后就不再跳漏电了,这是可用的选项,具体效果只能使用一段时间再看,其具体原理还是要请教一下变频器专家17楼 回复本楼
引用 rock_blance 2008/9/14 21:53:45 发表于17楼的内容
-
-
-
hq0769 发表于 2008/9/15 15:15:19
既然楼主判断是变频器漏电,那么问题归结为两点:
1、解决变频器漏电。可以测量变频器否有对地,看连接马达导线是否绝缘、马达是否对地等等?还有一种就是变频器的产生的偕波电流导致漏电开关动作,其实变频器并没有漏电。可以加滤波器看下。
2、漏电开关问题。查过变频器说明书,如果要接漏电保护的话,上面要求使用抗高频的漏电保护器,防止误动作。
对楼主所说的不接地的设置参数能解决问题,我也大惑不解。我还没用到过。在实际应用中,很少在变频器前面加漏电保护,因为变频器本身自带了很多保护,不需要加漏电开关。
最后还有一个建议:可以单独拉一条线给变频器使用,不经过漏电开关。