在信息化的时代,构成网络核心的许多关键设备对运行环境有着十分严格的要求,因而必须按国家相关标准和具体需要建立包含供配电、UPS、空调、消防、保安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。通过力控软件对机房设备进行监控可以保证机房系统的可靠运行,保证网络的正常、持久、稳定的运行,力控在对机房系统设备与环境的监控中得到了广泛的应用。
以上海大众机房监控项目为例,该项目包括其中心机房及下属汽车二厂、三厂及发动机厂共计8个机房的所有电视、空调、ups、门禁、漏水等设备的实时监控。由于该公司机房众多、设备繁杂、位置分散,给机房设备维护、状态跟踪带来很大难度。由力控软件来构建监控系统,实现了数据的分布式采集、集中监控,借助于力控的强大功能和稳定的性能,项目得以顺利完成,受到用户好评。
该项目共安装了9套力控软件,其中8套分别运行在大众公司的8个机房,负责对本地数据的采集、存储和处理,构建厂级监控系统;在中心机房安装了一台总服务器,同步接收汇总其余8套力控的数据,构建公司级监控系统。监控系统实现了对机房环境参数、设备状态的实时监控,历史数据查询,机房进出人员管理,自动拨打语音报警电话等功能。系统自2003年7月投运至今,性能稳定可靠,大大降低了上海大众的机房维护管理难度。
尤其值得一提的是,由于该项目中涉及到将近10种设备通讯程序的开发,实施难度很大,由于力控工作人员出色的软件开发水平和工作效率,保证了项目按时完成。力控软件的本地化服务优势与国外同类软件相比是一个很大的亮点。
目前在多个机房监控的项目中,力控起到了非常重要的角色,并都经受了时间和现场各种需求的考验,对提高机房监控水平和改善管理方式起到了很好的促进作用。具体案例还包括:中国第一高楼上海金茂大厦机房监控系统和石家庄铁路分局机房控制等。
1楼
0
0
回复
