相对于成熟自动化软件,VB开发做上位机周期会比较长,可靠性也会比较低,复杂程度更高了。
但为了有特色,前些天我们电控人员经高手指点用VB跟西门子S7-300通讯做上位机,个人感觉方案还不错。
配置为VB+S7-300+CP模块(TCP/IP),很经济省钱。组态如下:
S7-300网络组态时添加一条连接,对象为Unspecified站,配置相关IP、端口;VB用WinSock控件,S7-300变量打包后用FC5 AG_SEND/FC6 AG_RECV通讯;VB上自己解包,赋值到变量数组。
解包过程麻烦些,通讯速度飞快。
-
-
-