您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » STC-1微型RTU在城市热网监控中的应用

zhangxu0421

zhangxu0421   |   当前状态:离线

总积分:222  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-05-19

最后登录时间: 2009-03-27

空间 发短消息加为好友

STC-1微型RTU在城市热网监控中的应用

zhangxu0421  发表于 2008/9/16 18:22:46      750 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

摘要:城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越重要的作用。通过RTU和无线GPRS的综合应用,实现城市热网监控,逐渐成为一种趋势。本文通过介绍STC1型小型RTU和无线GPRS在山东某地级市的成功应用,为其它城市的城市热力管网监控建设提供一个有效的参考。

关键词:城市热网监控系统、RTUGPRS

 

1 前言

 

在我国的北方,城市供暖大多数都采用集中供暖方式。随着经济的迅猛发展和城市化水平的提高,供热管网分布面积越来越大,供热管网的可靠运行和市民生活已关系密切。通过运用最新成熟的技术,对供热管网进行数字化监控,不仅有效的保证管网的运行,提高检修的效率,降低人工循检的成本,还便于相关部门的管理。

城市热网监控系统对分布在城市管网的各个重要节点进行监控,采集节点现场的温度、流量、压力等数据,通过各种通讯方式将数据传至管理部门的监控中心,完成数据的显示和控制。

 

2 系统结构

 

城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTURTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControlSTC1RTU名称源于Small TeleControl)构成。

监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。

通讯网络可以为光纤、双绞线等有线和微波、GPRS等无线方式,在山东某地级市的热网监控系统项目中采用的是GPRS方式。

RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。

通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。

 

STC-1 微型RTU的功能:

8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。

8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。

8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入020mA05V

1个标准485通信口,1RS485RS232接口,支持MODBUS协议,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯.

贴片工艺,多层板布线,-2070摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。
 

3         结束语

 STC-1 微型RTU在山东某地级市的热网监控系统项目中,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,STC1 微型RTU高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。

 

 

 