0.75kw VFD-B系列变频器,电机是0.55kw的,
低频时,8Hz左右,报OL1,应该怎么办?
负载应该属于恒转矩负载。电机经过减速机通过链条带动两个辊筒转动。正常情况下工作在35Hz左右,机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1.
-
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
-
eastfamous 发表于 2008/9/22 16:30:52
引用 eastfamous 2008/9/22 16:30:52 发表于2楼的内容
-
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
-
dingxiubing 发表于 2008/9/22 17:39:34
对于恒转矩负载,低频特性要求高,除了加减速时间设定外,看看台达变频器说明手册关于转矩提升方面的设置。3楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/9/22 17:39:34 发表于3楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/9/23 8:50:12 发表于4楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
-
dingxiubing 发表于 2008/9/23 17:23:15
多摸索着解决吧,现场问题有时候需要多尝试。5楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/9/23 17:23:15 发表于5楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/9/24 9:00:44 发表于6楼的内容
-
引用 liming315 2008/9/25 12:10:52 发表于7楼的内容
-
-
-
-
rock_blance | 当前状态:离线
总积分:408 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-09-02
最后登录时间: 2008-11-25
-
-
rock_blance 发表于 2008/9/27 9:07:06
引用 rock_blance 2008/9/27 9:07:06 发表于8楼的内容
-
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
-
dingxiubing 发表于 2008/9/28 11:31:45
引用 dingxiubing 2008/9/28 11:31:45 发表于9楼的内容
-
-
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
-
ytzidonghua 发表于 2008/9/28 16:33:18
提成问题 问题的原因
引用 ytzidonghua 2008/9/28 16:33:18 发表于10楼的内容
-
-
-
-
刘志斌 发表于 2008/9/28 22:01:47
“机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1.“
1、你的启动品率过高,电机电流大;
2、如果你启动时,设定频率为:(额定转差n1-ne2)P/60 HZ,启动转矩大概是额定转矩,启动电流大概为额定电流,就不会报过流了!!!
引用 刘志斌 2008/9/28 22:01:47 发表于11楼的内容
-