您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样把0-20ma的电流信号转变成电压信号?

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

怎样把0-20ma的电流信号转变成电压信号?

hege377  发表于 2008/9/28 14:55:47      833 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


现在大多的变频器都有模拟量输出功能,我们需要的模拟量信号有时是0-10v的电压信号,有时是0-20ma的电流信号。有些品牌的变频器模拟量输出只有0(4)-20ma的电流信号,那需要电压信号时怎么办呢?


      简单有效的办法就是在电流输出端和公共端间串接一个500欧的电阻,这样电阻两端就有了0-10v的电压信号输出了。


根据欧姆定律:


i=5ma时 u="IR"=5ma*500欧=2.5v


i=10ma时U=5V


i=20ma时U=10V


0-10v的电压就是这样来的。

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/9/27 15:05:15

    不知道接上500的电阻后对原始信号有没有影响?
    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/9/27 15:05:15 发表于2楼的内容

  • longyun

    longyun   |   当前状态:离线

    总积分:357  2025年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-09

    最后登录时间: 2015-11-17

    空间 发短消息加为好友

    longyun   发表于 2008/9/27 17:02:26

    转换的方式有多种:有通过电路板,转换器或者是PLC处理等等方式,具体要看是怎样的应用场合

    3楼 回复本楼

    引用 longyun 2008/9/27 17:02:26 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/28 14:55:47

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/28 14:55:47 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /