手机阅读

公司新推出的网管型工业以太网交换机在一段时间经常由于死机而返修,  开始不知原因何在?  后发现这些返修设备主板3.3V普遍偏低,  有的低至3V不到,造成3.3V偏低的主要原因是DC3.3V接线过细,  其上压降过多.  另外,  设备在客户中使用时光口和以太网口都会接上,  负荷电流很大,  过细的DC3.3V用线承载不了因而导致设备死机,  生产调试时由于以太网口用得较少而查不出问题.  故障原因一经查明,  公司目瞪口呆,  有一千多台设备DC3.3V接线都不规范,  这些设备都存在质量隐患陆续都得返修. 一个典型的质量事故,  好在公司及时做好总结,  虽然损失较大但对公司业务没造成多大影响.