您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 浅谈建筑电气试运行存在的一些问题

飘香

飘香   |   当前状态:离线

总积分:429  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-24

最后登录时间: 2009-03-11

空间 发短消息加为好友

浅谈建筑电气试运行存在的一些问题

飘香  发表于 2008/10/5 17:27:21      560 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  当前,电机设备试运行记录错误主要有以下几个方面:

    1.电机设备漏做试运行通常水泵一用一备,很多工程为了省事,写成XXX水泵试运行(实际只试一台),这是不符合要求的,因为两台水泵经常切换,而且特定情况需要手动同时启动,所以两台水泵性能好坏均影响人们日常生活、生命财产安全。

    2.应做空载运行的电机,试验电流写成额定电流前面已经提到水泵最好做空载试运行(实际上没有施工单位会带负荷进行水泵试运行),而很多工程,水泵试运行不进行空载实际测量,只是根据

    PN—额定功率

    UL—线电压

    I—待求电流

    cos—功率因数

    结果所填数据都接近额定值,这是非常错误的,因为电动机的空载电流一般只为额定值的20--50%,比额定值要小得多。

    3.带负荷运行的电机,检查结果却写成经“空载”运行……对于风机等其它类型可以带负荷运行的设备,试运行记录数据接近额定值,而检查结果却写成空载运行,象这种非常明显而且低级的错误屡见不鲜。

    4.电机试验功率变化明显,不加以分析在检查中发现,用测得数值根据公式

    U—测量电压

    I—测量电流

    计算出的功率变化明显,在检查结果一栏也不加以分析,究竟是外部原因,还是电机本身性能有毛病,就不得而知了。

    以上是我在实际工作中的一些粗浅之见,若有不足之处,只做抛砖引玉,欢迎大家批评指正。

 

1楼 0 0 回复