-
-
nxyclzd 发表于 2008/10/17 16:54:03
接线没问题,肯定是TP与PLC的通讯设置有问题,必须保持一致。如:2楼 回复本楼
PLC:187.5,站号:2
TP: RS422(2线),187500,8,偶,1,DTR/ER,
系统区起始地址:1_DB1.DBW0,0,1:1,
MPI网络:31,直接,GP节点号11,PLC数1,节点号2
看门狗字地址:1_DB1.DBW30
照上述配置肯定没问题,注意DB1.DBW0~30不要再做它用。
引用 nxyclzd 2008/10/17 16:54:03 发表于2楼的内容
-
-
nxyclzd 发表于 2008/10/17 16:55:14
引用 nxyclzd 2008/10/17 16:55:14 发表于3楼的内容
-
-
-
julian2008 | 当前状态:离线
总积分:647 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-13
最后登录时间: 2009-04-29
-
julian2008 发表于 2008/10/20 15:47:54
引用 julian2008 2008/10/20 15:47:54 发表于4楼的内容
-