真理越辩越明,突发奇想,发一个辩论帖,活跃一下论坛气氛,请版主支持!
看到论坛上关于“变频改造风门调速到底是否节能”一话题,有很多不解,所以发起辩论,请大家支持。畅所欲言,谢谢!(纯属探讨,拒绝人身攻击)
正方:变频改造风门调速可以节能
反方:变频改造风门调速不节能
先说我方观点:支持正方。对于风机,当需要较小的风量时刻,电机会降低速度,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比,所以电机的转距会急剧下降,节能效果明显。
看到的一反方观点论据不太充分,呵呵,加以驳斥一下先:
风门的作用:
1、举个所有人都懂的例子,大家过生日时,嘴唇闭着吹蜡烛省劲,还是口张大吹着省劲?
请教:张大口你是吹不灭蜡烛的。不知道有变频器是闭嘴还是张口?
2、记得有位先生在变频器论坛求救,说他的变频器在代替风门调节流量的改造后开机,变频器就过载!
变频器过载有多方面的原因,理由不充分。(就好像比如:我骑自行车摔了一跤,还有我走路摔了一跤,这不能完全说明自行车是我摔跤的原因。)
3、其实风门的压力损失非常小,风门的作用绝不是简单的调节流量,而是减压增速!
跟变频是什么关系?
4、实际上用变频改造风门调速节能是个骗局!!!
请解释?
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/10/9 8:44:23
引用 dingxiubing 2008/10/9 8:44:23 发表于2楼的内容
-
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2008/10/9 9:29:20
我们的风机运行环境不好,腐蚀的特别厉害,以前每年检修时都要更换新的风门及调节备件,06年改为变频控制后,运行2年了,没有更换过风门备件,最基本的把风门备件节约了,同时电机满足负荷时运行的电流降低了很多,能不节电吗?3楼 回复本楼
引用 eastfamous 2008/10/9 9:29:20 发表于3楼的内容
-
-
引用 yanjunan 2008/10/9 17:30:03 发表于4楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/16 20:10:06 发表于5楼的内容