常规PID参数设置指南
P参数设置
如不能肯定比例调节系数P应为多少,请把P参数先设置大些(如30%),以避免开机出现超调和振荡,运行后视响应情况再逐步调小,以加强比例作用的效果,提高系统响应的快速性,以既能快速响应,又不出现超调或振荡为最佳。
I参数设置
如不能肯定积分时间参数I应为多少,请先把I参数设置大些(如1800秒),(I> 3600时,积分作用去除)系统投运后先把P参数调好,尔后再把I参数逐步往小调,观察系统响应,以系统能快速消除静差进入稳态,而不出现超调振荡为最佳。
D参数设置
如不能肯定微分时间参数D应为多少,请先把D参数设置为O,即去除微分作用,系统投运后先调好P参数和I参数,P、I确定后,再逐步增加D参数,加微分作用,以改善系统响应的快速性,以系统不出现振荡为最佳,(多数系统可不加微分作用)。
-
引用 chyw_927 2008/10/12 18:42:11 发表于2楼的内容
-
-
-
小麻籽 发表于 2008/10/12 20:09:36
一、 PID参数人工整定方法3楼 回复本楼
PID参数的设置情况直接影响系统的调节结果。人工整定PID参数,最简单实用的方法就是使用“邻界比例法”来确定PID的参数。
具体方法是:将系统接成闭环,关掉I、D(即将参数积分时间I和微分时间D均设置为0),多次调节比例带P值的大小,使系统刚刚产生振荡,记录此时的比例带参数(XP1)及振荡周期时间(T),则正确的PID参数可以从下表中计算出来(以恒温调节系统为例说明):
最终控制方式 比例带 积分时间 微分时间
纯比例控制 2 × XP1
P、I控制 2.2 × XP1 0.8 × T
P、I、D控制 1.67 × XP1 0.5 × T 0.12 × T
根据比例带XP1和振荡周期T,查上表后计算出合适的比例带、积分时间、微分时间三个参数的具体数值,再按仪表的设置步骤键入PID参数并稍作微调即可。
概括地说,比例带P设置的数值越大,系统越不会发生振荡,静差也越大;积分时间I设置的数值越大,积分的作用越不明显,消除静差所需的时间也越长,系统越不会发生振荡;微分时间D设置的数值越小,对比例带和积分的作用力越小,系统越不会发生振荡,但系统的响应速度也变得迟钝。积分的作用是使系统趋向稳定,而微分的作用是抑制超调,但会使系统趋向不稳定,微分与积分配合得当,就可获得尽快而稳定的调节过程。
一般建议:初次运行先以仪表出厂时已经设置的PID参数为基础,如发现系统一直在设定值上下产生非衰减性的振荡,可逐次把比例带P或积分时间I的数值增大三分之一左右,直至稳定。反之,如发现系统的静差消除过慢,可减小比例带P的数值或积分时间I的数值,直至稳定。如发现系统抗扰动的能力不够,可适当增强微分作用,即适当加大微分时间。
在一些工况固定的场合,只选用仪表的比例P和积分I功能,而把微分D功能关掉(设置为0),反而能取得理想的调节效果。
引用 小麻籽 2008/10/12 20:09:36 发表于3楼的内容
-