您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » S7-400H系统调试感悟

chenwh78

chenwh78   |   当前状态:在线

总积分:6174  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-10

最后登录时间: 2019-06-16

空间 发短消息加为好友

S7-400H系统调试感悟

chenwh78  发表于 2008/10/15 8:28:47    精华  1992 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近完成了公司一个比较大的项目的机柜培训、PLC程序的调试。又一次得到了不少感慨。 

   这个项目一共有三套西门子S7-414H  CPU以及13个远程IO站、28台上位监控计算机组成。其中电源冗余、CPU冗余、通讯网络冗余。经过几个月的学习、调试,基本上在工厂内算是验收通过了。经过这些过程,得出有以下几方面的感触。

1、初期的结构框架一定要符合实际,要合理。要不然,将会给后期带来很大的麻烦。

2、选用的产品要简单、可靠、易学。由于我以前比较熟悉200系列的PLC,300、400基本没有接触过,所以在初期我就一直坚持让公司给我培训,所以在和西门子公司谈论购买的时候就把培训一块考虑了,后来到西门子公司进行入门培训后,上手还是比较快的。说到易学,大家都会发现西门子的PLC的资料在网上有很多,可以很方便的搜索到,下载下来进行学习。比起AB来,确实要方便不少。这也是我能比较顺利地完成的主要因素。

3、在调试过程中如果遇到问题,可以首先查找、搜索相关的资料,了解问题出现的地方,有针对性地进行解决。如果第一次遇到问题,无法很快解决,可以先放下该问题,在心里想着这个问题,等过上一两天,再回头来解决,就可能把它给解决掉了。这一点,我在这个项目的进行过程中,感觉非常明显。比如,我第一次遇到的问题是CPU和远程IO连接不上,第一天我怎么也找不到原因,后来我把CPU的灯的指示的资料、IM153指示灯的资料,还有光纤转换器的资料都给打印了出来,仔细看了看。由于中间经过了光纤转换器,在连接光纤的时候,我本以为是没有问题的,等过了几天,我就会想到是不是2根光纤接反了。更换之后,果不其然。这件事说明,在工程实践中,我们第一天不认为是错误的地方,经过几天的沉淀之后,我们在思想上就会考虑了,是不是我最初本以为没问题的地方出了问题。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /