2 问题分析
2.1 双路单切的设计风险
在供电配置上是采用双路自动切换电路,一路UPS、一路厂用电,在正常时K1、K2是合上去的,工作电源由UPS供给,如图1所示。这种设计的问题在于把所有的负载加在一个UPS上,当UPS电源故障(CI接触器失电时)时刻,才切换至厂用电,这种设计存在风险集中问题。
图1 双路单切
2.2 双路双切设计风险
在供电配置上采用双路自动切换电路:一路UPS、一路厂用电,在正常时两套同时供电的方式,如图2所示。这种设计的问题是目前的切换接触器本身满足不了需要(图2中接触器型号为LC1D65008M5)。当供电电压跌落现象发生后没有积极采取补救措施,这就使得电能的质量没有保证,也就是说,在系统冲击时,电压跌落(C1其电压值还没有到接触器失压回位)问题已成为影响电能质量的一个重要因素,厂用电源提供的电源有时甚至到了供电设备不能正常工作的范围,电源系统不能提供可靠有效的供电电源。造成的后果是显而易见的。
图2 双路双切电路
3 问题对策
对于使用厂用电的供电方式,由于目前的市场不能提供快速通断回差比较小接触器,所以在设计时应对厂用电的质量监视、预防有必要措施:如采用欠压保护切换、报警,采用第三路电源等方法。如图3所示。
图3 三路单切电路
3.1 对用电负载分配进行合理布局
目前的DCS系统大都有冗余电源装置,卡件、主控,有些服务器也有双路电源,对没有双路电源控制的设备怎样进行呢?把握一个原则:对主辅设备、操作员站的布置进行危险分散、集中控制的原则。这里因为系统、规模不同,不再列图所示,根据具体情况进行合理布置。
3.2 选用在线式UPS电源
目前UPS电源种类繁多,价格差异较大,性能也有优劣。对DCS系统选用的UPS电源一定要是在线式,即在供给UPS的电源出现故障时,UPS能利用本身的蓄电池保证系统有一定的供电时间(最小不小于30min);UPS装置的输出电能质量一定要合乎要求,我们在使用中发现这样一个问题:磁饱和稳压电源用某类UPS供电后,其测量仪器输出有±0.3的摆动。当然选型得当,使用双路的UPS电源供电是比较合理的方式。
3.3 三路UPS电源方案设计
现在根据有关的安全要求,采用三路的UPS电源,这种好是好,但投资大,线路比较起来就复杂一些了。