(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
-
引用 bubli 2008/10/17 21:09:59 发表于2楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/10/17 22:29:42 发表于3楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
-
dingxiubing 发表于 2008/10/18 8:41:18
引用 dingxiubing 2008/10/18 8:41:18 发表于4楼的内容
-