您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » [转帖] 485总结

chenwh78

chenwh78   |   当前状态:在线

总积分:6174  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-10

最后登录时间: 2019-06-16

空间 发短消息加为好友

[转帖] 485总结

chenwh78  发表于 2008/10/22 16:21:57  置顶    667 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

俺做过好几个带485通信的产品,没有什么问题.但是看了1210那小子发的一帖让我很紧张.一个小问题:如何进行485总线保护?俺居然说不上来.这很不爽,所以到处发帖,查资料,基本上把485的理论和实践理清了,下次谁问这方面的任何问题都可以侃几句,面试也有点底了.现抄写如下:-------请大侠指正和补充!

A:老赵给俺的总结是:
1、错误状态保护:也就是用上下拉电阻保持空闲时的状态,max485有此功能
2、过电压保护:2个二极管连接到电源5/0V,一般数字ic都有这个
3、静电放电保护(esd):安规电容连接到保护地,max485esd型号有此功能
4、雷击保护:用放电管或者放电间隙
B:我根据老赵说的狂查资料和总结:
1:总线匹配:一般来说在差分端口A/B间接个120欧的电阻,效果显著.但是功耗就大了.我公司总工说还可以用电容来实现,俺不懂.还望大牛指点!
2:防雷击和静电保护:可以用X030和P6KE10A组合保护.一级帮,我的产品都是这么干的,效果非常好!也有接保险的,看起来不怎么样!
3:错误状态保护:一般在接受端R0接10K欧的上拉电阻即可!
4:过电压保护:俺就知道老赵说的
5:MCU上电保护:听“小爱人”说不宜直接用MCU的引脚直接控制!最好通过反相器和驱动器接。我是用一个7407,很不错!
6:总线隔离:加两个光耦就行了!
7:通信距离和通信速率有关。通信速率越高,距离越短。不知道有没有约定和公式?
8:实际驱动能力:我公司经过实验:一总线上不宜超过32(30)个!
我总结的只有这么多了,只是很简单的。但是下面连接的两个文档资料很不错!
1楼 0 0 回复
  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/22 12:27:09

    图片: 


    图片:


    图片:


    图片:


    图片:


    图片:


    一、EIA RS-485标准
      在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。
    RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求:
    · 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ
    · 驱动器能输出±7V的共模电压
    · 输入端的电容≤50pF
    · 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关)
    · 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信号"1")
    因为RS-485的远距离、多节点(32个)以及传输线成本低的特性,使得EIA RS-485成为工业应用中数据传输的首选标准。
    二、影响RS-485总线通讯速度和通信可靠性的三个因素
      1、在通信电缆中的信号反射
    在通信过程中,有两种信号因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
    阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射,如图1所示。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻,如图2所示。
    从理论上分析,在传输电缆的末端只要跨接了与电缆特性阻抗相匹配的终端电阻,就再也不会出现信号反射现象。但是,在实现应用中,由于传输电缆的特性阻抗与通讯波特率等应用环境有关,特性阻抗不可能与终端电阻完全相等,因此或多或少的信号反射还会存在。
      引起信号反射的另个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
      信号反射对数据传输的影响,归根结底是因为反射信号触发了接收器输入端的比较器,使接收器收到了错误的信号,导致CRC校验错误或整个数据帧错误。
    在信号分析,衡量反射信号强度的参数是RAF(Refection Attenuation Factor反射衰减因子)。它的计算公式如式(1)。
              RAF="20lg"(Vref/Vinc)
    (1)中:Vref-反射信号的电压大小;Vinc-在电缆与收发器或终端电阻连接点的入射信号的电压大小。
    具体的测量方法如图3所示。例如,由实验测得2.5MHz的入射信号正弦波的峰-峰值为+5V,反射信号的峰-峰值为+0.297V,则该通讯电缆在2.5MHz的通讯速率时,它的反射衰减因子为:                             RAF="20lg"(0.297/2.5)=-4.52dB
    要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。
    2、在通讯电缆中的信号衰减
      第二个影响信号传输的因素是信号在电缆的传输过程中衰减。一条传输电缆可以把它看出由分布电容、分布电感和电阻联合组成的等效电路,如图4所示。
    电缆的分布电容C主要是由双绞线的两条平行导线产生。导线的电阻在这里对信号的影响很小,可以忽略不计。信号的损失主要是由于电缆的分布电容和分布电感组成的LC低通滤波器。PROFIBUS用的LAN标准型二芯电感(西门子为DP总线选用的标准电缆),在不同波特率时的衰减系数如表1所示。

            表1 电缆的衰减系数


    通讯波特率 16MHz 4MHz 38.4kHz 9.6kHz
    衰减体系数(1km) ≤42dB ≤22dB ≤4dB ≤2.5dB

    3、在通讯电缆中的纯阻负载
      影响通讯性能的第三个因素是纯阻性负载(也叫直流负载)的大小。这里指的纯阻性负载主要由终端电阻、偏置电阻和RS-485收发器三者构成。
    在叙述EIA RS-485规范时曾提到过RS-485驱动器在带了32个节点,配置了150Ω终端电阻的情况下,至少能输出1.5V的差分电压。一个接收器的输入电阻为12kΩ,整个网络的等效电路如图5所示。按这样计算,RS-485驱动器的负载能力为:
      RL="32个输入电阻并联||2个终端电阻"=((12000/32)×(150/2))/(12000/32)+(150/2))≈51.7Ω
    现在比较常用的RS-485驱动器有MAX485、DS3695、MAX1488/1489以及和利时公司使用的SN75176A/D等,其中有的RS-485驱动器负载能力可以达到20Ω。在不考虑其它诸多因素的情况下,按照驱动能力和负载的关系计算,一个驱动器可带节点的最大数量将远远大于32个。
      在通讯波特率比较高的时候,在线路上偏置电阻是很有必要的。偏置电阻的连接方法如图6。它的作用是在线路进入空闲状态后,把总线上没有数据时(空闲方式)的电平拉离0电平,如图7。这样一来,即使线路中出现了比较小的反射信号或干扰,挂接在总线上的数据接收器也不会由于这些信号的到来而产生误动作。
    通过下面后例子了,可以计算出偏置电阻的大小:
      终端电阻Rt1=Rr2=120Ω;
      假设反射信号最大的峰-峰值Vref≤0.3Vp-p,则负半周的电压Vref≤0.15V;终端的电阻上由反射信号引起的反射电流Iref≤0.15/(120||120)=2.5mA。一般RS-485收发器(包括SN75176)的滞后电压值(hysteresis value)为50mV,即:
                                    (Ibias-Iref)×(Rt1||Rt2)≥50mV
      于是可以计算出偏置电阻产生的偏置电流Ibias≥3.33mA
      +5V=Ibias(R上拉+R下拉+(Rt1||Rt2)) (2)
      通过式2可以计算出R上拉=R下拉=720Ω
      在实际应用中,RS-485总线加偏置电阻有两种方法:
    (1)把偏置电阻平衡分配给总线上的每一个收发器。这种方法给挂接在RS-485总线上的每一个收发器加了偏置电阻,给每一个收发器都加了一个偏置电压。
    (2)在一段总线上只用一对偏置电阻。这种方法对总线上存在大的反射信号或干扰信号比较有效。值得注意的是偏置电阻的加入,增加了总线的负载。

    三、RS-485总线的负载能力和通讯电缆长度之间的关系
      在设计RS-485总线组成的网络配置(总线长度和带负载个数)时,应该考虑到三个参数:纯阻性负载、信号衰减和噪声容限。纯阻性负载、信号衰减这两个参数,在前面已经讨论过,现在要讨论的是噪声容限(Noise Margin)。RS-485总线接收器的噪声容限至少应该大于200mV。前面的论述者是在假设噪声容限为0的情况下进行的。在实际应用中,为了提高总线的抗干扰能力,总希望系统的噪声容限比EIA RS-485标准中规定的好一些。从下面的公式能看出总线带负载的多少和通讯电缆长度之间的关系:
            Vend="0".8(Vdriver-Vloss-Vnoise-Vbias) (3)
      其中:Vend为总线末端的信号电压,在标准测定时规定为0.2V;Vdriver为驱动器的输出电压(与负载数有关。负载数在5~35个之间,Vdriver=2.4V;当负载数小于5,Vdriver=2.5V;当负载数大于35,Vdriver≤2.3V);Vloss为信号在总线中的传输过程中的损耗(与通讯电缆的规格和长度有关),由表1提供的标准电缆的衰减系数,根据公式衰减系数b=20lg(Vout/Vin)可以计算出Vloss=Vin-Vout=0.6V(注:通讯波特率为9.6kbps,电缆长度1km,如果特率增加,Vloss会相应增大);Vnoise为噪声容限,在标准测定时规定为0.1V;Vbias是由偏置电阻提供的偏置电压(典型值为0.4V)。
      式(3)中乘以0.8是为了使通信电缆不进入满载状态。从式(3)可以看出,Vdriver的大小和总线上带负载数的多少成反比,Vloss的大小和总线长度成反比,其他几个参数只和用的驱动器类型有关。因此,在选定了驱动器的RS-495总线上,在通信波特率一定的情况下,带负载数的多少,与信号能传输的最大距离是直接相关的。具体关系是:在总线允许的范围内,带负载数越多,信号能传输的距离就越小;带负载数据少,信号能传输的距离就发越远。

    四、分布电容对RS-485总线传输性能的影响
      电缆的分布电容主是由双绞线的两条平行导线产生。另外,导线和地之间也存在分布电容,虽然很小,但在分析时也不能忽视。分布电容对总线传输性能的影响,主要是因为总线上传输的是基波信号,信号的表达方式只有"1"和"0"。在特殊的字节中,例如0x01,信号"0"使得分布电容有足够的充电时间,而信号"1"到来时,由于分布电容中的电荷,来不及放电,(Vin+)-(Vin-)-还大于200mV,结果使接爱误认为是"0",而最终导致CRC校验错误,整个数据帧传输错误。具体过程如图8所示。
    由于总线上分布影响,导致数据传输错误,从而使整个网络性能降低。解决这个问题有两种方法:
    (1)降低数据传输的波特率;
    (2)使用分布电容小的电缆,提高传输线的质量。
    2楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/22 12:27:09 发表于2楼的内容

  • ming

    ming   |   当前状态:在线

    总积分:973  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-30

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    ming   发表于 2008/10/22 16:08:27

    不是 很明白
    3楼 回复本楼

    引用 ming 2008/10/22 16:08:27 发表于3楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/22 16:21:57

    4楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/22 16:21:57 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /