chenwh78  发表于 2008/10/23 8:32:54      1535 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场总线在发展的最初,各个公司都提出自己的现场总线的协议,如AB公司的DeviceNet,TURCK公司的Sensoplex,Honeywell公司的SDS,Phoenix公司的InterBus-S,以及Seriplex,ASI等。经过十几年的发展,现场总线的协议逐渐趋于统一,针对制造业自动化,DeviceNet在北美和日本用的比较普遍,PROFIBUS-DP在欧洲用的比较普遍。针对过程自动化,PROFIBUS-PA和Foundation Fieldbus占据大部分市场。其他的总线协议如ASI、InterBus-S、Sensoplex在某些特殊的领域也有一些市场,下面分别介绍各种总线的一些特点。
1楼 0 0 回复
  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/23 8:30:44

    1、PROFIBUS,最快的总线,世界范围的标准。

    PROFIBUS是在1987年,由德国科技部集中了13家公司和5家科研机构的力量,按照ISO/OSI参照模型制订的现场总线的德国国家标准。 

    最近,在欧洲通过投票,成为欧洲的标准EN50170。主要由拥有400多个公司成员的PROFIBUS用户组织(PNO)进行管理。

    PROFIBUS由三部分组成,即PROFIBUS-FMS,PROFIBUS-DP及PROFIBUS-PA。其中,FMS主要用于非控制信息的传输,PA主要用于过程自动化的信号采集及控制。PROFIBUS-DP是制造业自动化主要应用的协议内容,是满足用户快速通讯的最佳方案,每秒可传输12兆位。扫描1000个I/O点的时间少于1ms。

    PROFIBUS是世界范围的标准,取得了很大的成功:至少1,000,000套设备投入运行,超过600家成员公司,超过1100种PROFIBUS产品。

    2楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/23 8:30:44 发表于2楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/23 8:31:13

    2、DeviceNet通用型、低价位的总线

    DeviceNet(设备网)是一种低价位的总线,它可连接自动化生产系统中广泛的工业设备。在制造业领域,设备网遍及全球,尤其是北美和日本。最初是由AB公司设计,现在已经发展成为一种开放式的现场总线的协议,其管理组织ODVA由全球多家公司组成,提供设备网的产品,支持设备网规范的进一步开发。DeviceNet能够降低设备的安装费用和时间。控制系统中的接近开关、光电开关和阀门等可通过电缆、插件、站等产品进行长距离通讯。并且能够提高设备级的诊断能力。相对于PROFIBUS-DP,DeviceNet具有更强大的通讯功能,支持除了主-从方式之外的,多种通讯方式,可以更灵活地应用于控制系统中。

    3楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2008/10/23 8:31:13 发表于3楼的内容

  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2008/10/23 8:32:54

    3、Foundation Fieldbus 

    高级过程控制现场总线 Foundation Fieldbus针对过程自动化而设计,它是通过数字、串行、双向的通讯方法来连接现场装置的。Foundation 

    Fieldbus通讯不是简单的数字4-20mA信号,而是使用复杂的通讯协议,它可连接能执行简单的闭环算法(如PID)的现场智能装置。一个通讯段可配置32个现场装置,通讯速度为每秒31.25kb,每段最大距离为1900米。