J2开关示意图如下,详细可参考22-COMM-D手册。
如下图:DSI网络布线
如下图:连接DSI网络
如下图所示,J2改为5X以后,通过RSNetworx对网络进行扫描,结果如下:
重新设定22-COMM-D的I/O字节数因为每个变频器占用两个I/O字,所以将字节数改为5(变频器数量)*2(每个变频器占用两个I/O字)*2(每个字包含两个字节)=20
检查I/O映射表,确认确认变频器的命令字、速度给定字在处理器I/O映像表中的位置。
I:1.1 :RS485 节点1命令字
I:1.2 :RS485 节点1速度给定字
I:1.3 :RS485 节点2命令字
I:1.4 :RS485 节点2速度给定字
I:1.5 :RS485 节点3命令字
I:1.6 :RS485 节点3速度给定字
I:1.7 :RS485 节点4命令字
I:1.8 :RS485 节点4速度给定字
I:1.9 :RS485 节点5命令字
I:1.10 :RS485 节点5速度给定字
组态好网络并分配映像地址,在控制器中编程是相对方便的。我们在开发造粒设备过程中,AB变频器一卡多机功能得到充分发挥。用户成本得到节约,系统性能得到保障,也为AB产品在该行业的进一步推广奠定良好基础。
在实际应用中,不仅是PowerFlex 40,PowerFlex 4、PowerFlex 400也可以参照本应用灵活品质。希望本文能给广大ROCKWELL用户起到借鉴的作用。