DCs卡件的冗余问题

whs1  发表于 2008/10/25 22:09:57      1517 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问DCS带控制点的I/O卡件还有必要冗余配置吗?我们设计院的习惯一直是控制点的I/O卡件要冗余,不知道现在是否还提倡呢
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/10/25 15:59:09

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/10/25 15:59:09 发表于2楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2008/10/25 17:28:00

    在DCS中卡件的冗余一般是这样做的:1 最重要的控制参数,如锅炉检测中的负压,汽轮机中的真空;2 参与最重要的控制回路,如锅炉系统中的给水流量或给水压力,焦炉系统中的集气管压力;3 参与停机停工艺的保护参数,如润滑油压,如燃气压力等.4 对DCS系统本身工作所需要的检测卡件,如24V及5V直流电源检测卡件.
    3楼 回复本楼