-
引用 hq0769 2008/10/27 19:59:14 发表于2楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/27 20:27:35 发表于3楼的内容
-
引用 liming315 2008/10/27 22:40:33 发表于4楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/10/27 23:16:05 发表于5楼的内容
-
引用 comorg 2008/10/28 10:34:35 发表于6楼的内容
-
-
HXY163168 发表于 2008/10/28 10:39:31
我碰过一次高压缺相的事情,低压进线断路器跳闸,是别人在修,我是后来叫去的。刚开始检查低三相电压是正常的,合低压进线断路器立即跳闸(没看电压表),发现是欠压动作了,以为是欠压线圈坏了,更换后合闸还是跳闸,这才注意到C相电压在合闸瞬间很低,跳闸后恢复正常(是公用变压器,没关出线分路开关)。这才反应过来是高压的问题,我去欧式箱变的高压室一看带电显示,原来高压10KV缺相,缺C相,再检查原来杆上的跌落保险烧断一支,更换后送电成功。高压缺相时低压侧不带负载时电压看似正常(不合进线断路器时),带负载是电压就降到很低了(没测,只是看电压表一直往下掉,然后就跳闸了),导致欠压跳闸。大家看看,以后少走弯路。我也吸取教训。7楼 回复本楼
引用 HXY163168 2008/10/28 10:39:31 发表于7楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/10/28 13:36:14 发表于8楼的内容
-
引用 bubli 2008/10/28 20:00:58 发表于9楼的内容
-
引用 hq0769 2008/10/28 20:33:17 发表于10楼的内容
-
引用 热爱自动化 2008/10/28 23:20:18 发表于11楼的内容