您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 供电所一个老师傅提出的问题,不容易遇到,大家看一下。

小牛牛

小牛牛   |   当前状态:离线

总积分:363  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-15

最后登录时间: 2009-06-10

空间 发短消息加为好友

供电所一个老师傅提出的问题,不容易遇到,大家看一下。

小牛牛  发表于 2009/5/22 22:05:39    精华  4161 查看 23 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台变压器高压侧断一相,测得低压侧三相的电压分别为110,110,220,他只是说这个大概,我没办法解答,数据是差不多那样,大家看一下!

1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/27 19:59:14

    变压器接法不同,各相的电压也不同。


     

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/27 19:59:14 发表于2楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/27 20:27:35

    你的变压器应该是YD11接法。


    高压侧缺相时,有两相的电压为110V,另一相的电压应该大于220V.

    3楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/27 20:27:35 发表于3楼的内容

  • liming315

    liming315   |   当前状态:离线

    总积分:448  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2010-05-20

    空间 发短消息加为好友

    liming315   发表于 2008/10/27 22:40:33

    4楼 回复本楼

    引用 liming315 2008/10/27 22:40:33 发表于4楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/27 23:16:05

    哈哈,让大家讨论一下嘛。
    5楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/27 23:16:05 发表于5楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/10/28 10:34:35

    6楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/10/28 10:34:35 发表于6楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/10/28 10:39:31

    我碰过一次高压缺相的事情,低压进线断路器跳闸,是别人在修,我是后来叫去的。刚开始检查低三相电压是正常的,合低压进线断路器立即跳闸(没看电压表),发现是欠压动作了,以为是欠压线圈坏了,更换后合闸还是跳闸,这才注意到C相电压在合闸瞬间很低,跳闸后恢复正常(是公用变压器,没关出线分路开关)。这才反应过来是高压的问题,我去欧式箱变的高压室一看带电显示,原来高压10KV缺相,缺C相,再检查原来杆上的跌落保险烧断一支,更换后送电成功。高压缺相时低压侧不带负载时电压看似正常(不合进线断路器时),带负载是电压就降到很低了(没测,只是看电压表一直往下掉,然后就跳闸了),导致欠压跳闸。大家看看,以后少走弯路。我也吸取教训。
    7楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/10/28 10:39:31 发表于7楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/10/28 13:36:14

    我干了十来年电工,高压缺相(也是变压器跌落保险烧断)就碰过一次,还是在十年前,楼上不提都要忘了。
    8楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/10/28 13:36:14 发表于8楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/10/28 20:00:58

    我不是电工,高压一直不敢碰,接触不多,长见识了
    9楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/10/28 20:00:58 发表于9楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/28 20:33:17

    其实这种故障遇到很少,大家也不是高压电工,知道有这么回事就是了。


     

    10楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/10/28 20:33:17 发表于10楼的内容

  • 热爱自动化

    热爱自动化   |   当前状态:离线

    总积分:148  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-27

    最后登录时间: 2009-07-31

    空间 发短消息加为好友

    热爱自动化   发表于 2008/10/28 23:20:18

    看来我以后出来工作要好好学习啊!现在更要吸取多点前辈的经验!
    11楼 回复本楼

    引用 热爱自动化 2008/10/28 23:20:18 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123【下一页】