下面程序大家看看A M0.1= Q1.0= Q1.1A M0.2= Q1.0以上程序,我在模拟器里执行时,在模拟器里点 m0.1为1,q1.1可以为1,但时q1.0却不能为一,百思不的其解,我删掉下面2行,就可以了。大家可以在模拟器里模拟一下。
bubli | 当前状态:在线
总积分:817 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-06-22
最后登录时间: 2015-05-25
bubli 发表于 2008/10/28 20:30:08
在一段程序里,有好几个点控制一个输出点时,以最后的为准,如果你的m0.2为1时,Q1.0就为1了
你是初学者吧,要多看看手册
引用 bubli 2008/10/28 20:30:08 发表于2楼的内容
热爱自动化 | 当前状态:离线
总积分:148 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-27
最后登录时间: 2009-07-31
热爱自动化 发表于 2008/10/28 23:33:15
引用 热爱自动化 2008/10/28 23:33:15 发表于3楼的内容