achaorui  发表于 2008/11/2 14:09:39      1077 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

系统为西门子315-2DP,上位机画面为WINCC6.2所做。现在在画面上给定频率值经模拟量输出模块给变频器4—20mA电流信号。现在的问题是正常停止变频器后给定保持停机时的数值,怎么才能让该给定值回复到零?在程序里面做还是在WINCC里面做?分别是怎么实现的请高手指教。
1楼 0 0 回复
  • achaorui

    achaorui   |   当前状态:在线

    总积分:685  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-14

    最后登录时间: 2011-02-28

    空间 发短消息加为好友

    achaorui   发表于 2008/11/1 22:00:50

    2楼 回复本楼

    引用 achaorui 2008/11/1 22:00:50 发表于2楼的内容

  • qhldhcx

    qhldhcx   |   当前状态:离线

    总积分:534  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-18

    最后登录时间: 2022-12-28

    空间 发短消息加为好友

    qhldhcx   发表于 2008/11/2 13:02:09

    停机后,可将给定置位零,只要按停机按钮,就置位为零