您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 是否为变频器故障

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/11/3 14:11:00

    如果不是,就是变频器本身问题


    我遇到过一次类似的问题,是伺服放大器。我没有修改参数,返回厂家恢复出厂设置后,就好了

    12楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/11/3 14:11:00 发表于12楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/11/3 22:13:29

    1 顾名思义,即是软件的故障:如电脑的操作系统不稳定,重装系统后正常。。。。(你的类似于这种故障)


    2 时有时无的故障有时也被称为“软故障”:原因是机器内的元件质量变差,或是虚焊造成的,但没有完全损坏失效,表现就是故障时有时无!(这种故障我认为应是硬件故障)


    抛砖引玉,那位再发表一下高见。

    13楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/11/3 22:13:29 发表于13楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/4 7:40:34

    14楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/4 7:40:34 发表于14楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2008/11/5 10:56:29

    没遇到过这种情况,但可能是变频器处于死机状态.
    15楼 回复本楼

    引用 ahljj 2008/11/5 10:56:29 发表于15楼的内容

  • dmy584

    dmy584   |   当前状态:离线

    总积分:118  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-21

    最后登录时间: 2008-11-27

    空间 发短消息加为好友

    dmy584   发表于 2008/11/5 19:23:26

    16楼 回复本楼

    引用 dmy584 2008/11/5 19:23:26 发表于16楼的内容

  • xilinxue

    xilinxue   |   当前状态:在线

    总积分:16186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2020-03-22

    空间 发短消息加为好友

    xilinxue   发表于 2008/11/6 19:58:40

    1.OC故障


      和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:


    (1) 输出负载发生短路缺相;


    (2) 负载过大,大电流持续出现;


    (3) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。


    2.HW故障


      此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:


    (1) 散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;


    (2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;


    (3) 此外主板故障也容易引起HW故障。


    3. Ground fault故障


      接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。


    4. 无显示故障


      无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。


      与其他变频器一样,象LVOV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。


    5. FU故障


      LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。

    17楼 回复本楼

    引用 xilinxue 2008/11/6 19:58:40 发表于17楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/7 7:45:58

    18楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/7 7:45:58 发表于18楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/11/7 10:43:41

    “变频器更换过还出现这种现象,我觉的不是变频器的问题”


     


    没看明白,楼主说详细些。

    19楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/11/7 10:43:41 发表于19楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/8 9:05:13

        更换了一台同型号的变频器,再启动还是会出现同样的故障。


        机修对机械部分都做了检查,说是没有问题,电机的绝缘电阻测量过也是好的,电机的内阻测量也是好的,可以这么说,各单体部分都是没有问题的,那么到底问题出现在哪里?

    20楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/8 9:05:13 发表于20楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/11/8 12:16:21

    21楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/11/8 12:16:21 发表于21楼的内容