您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 是否为变频器故障

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/11/8 13:29:52

    1 “更换了一台同型号的变频器,再启动还是会出现同样的故障。”是不是也把这台变频器恢复出厂值后再重设参数电机就又运行正常了?


    2  楼主有没有把负载(包含机械部分)全脱开空试过电机?


    3 换一台其它品牌的变频器试过吗?

    22楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/11/8 13:29:52 发表于22楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/11/8 20:52:42

    23楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/11/8 20:52:42 发表于23楼的内容

  • chen.s.p

    chen.s.p   |   当前状态:在线

    总积分:1072  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-25

    最后登录时间: 2014-03-17

    空间 发短消息加为好友

    chen.s.p   发表于 2008/11/9 13:03:40

    根据我的经验有可能电机接线有松动,即连线看似接着,但是连接的不好。有时正常。有时就会出问题。
    24楼 回复本楼

    引用 chen.s.p 2008/11/9 13:03:40 发表于24楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/10 8:05:19

    25楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/10 8:05:19 发表于25楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/10 8:10:57

    换变频器后重新设置与前一台参数


    题目的开始就是光电机空载的


    其他的变频器没有换过


     


    需要说明的是:本公司其他同种类型的设备,用的也是变频器,运行一直很好

    26楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/10 8:10:57 发表于26楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2008/11/10 10:08:58

    27楼 回复本楼

    引用 lljel 2008/11/10 10:08:58 发表于27楼的内容

  • xs370650331

    xs370650331   |   当前状态:离线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-10

    最后登录时间: 2008-11-10

    空间 发短消息加为好友

    xs370650331   发表于 2008/11/10 11:30:42

    可能与变频器的环境有关
    28楼 回复本楼

    引用 xs370650331 2008/11/10 11:30:42 发表于28楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/10 16:11:53

    变频器离电机的距离大约有80米,是否是漏电流过大所致,在输出端加电抗器是否可以解决问题
    29楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/10 16:11:53 发表于29楼的内容

  • zhuquanzhi

    zhuquanzhi   |   当前状态:离线

    总积分:275  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-15

    最后登录时间: 2009-01-06

    空间 发短消息加为好友

    zhuquanzhi   发表于 2008/11/10 17:41:33

    你这变频器用的是V/F控制还是矢量控制啊


    矢量控制的话最好做下自学习,让变频器读下线间电阻!


    V/F控制的话,那,然道风水有问题?

    30楼 回复本楼

    引用 zhuquanzhi 2008/11/10 17:41:33 发表于30楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/10 21:14:07

    31楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/10 21:14:07 发表于31楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】123456【下一页】