您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 在DCS行业冗余AO的实现方法有哪些?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

在DCS行业冗余AO的实现方法有哪些?

whs1  发表于 2009/8/10 9:11:59      2183 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位大侠熟悉在主流DCS厂家的AO冗余的实现方法。比如浙大中控的,和利时的,还有国外厂家,分为硬件结构方面和系统组态方面。
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2008/11/3 9:50:04

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2008/11/3 9:50:04 发表于2楼的内容

  • cly

    cly   |   当前状态:离线

    总积分:986  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-02

    最后登录时间: 2009-11-03

    空间 发短消息加为好友

    cly   发表于 2008/11/3 20:38:08

    3楼 回复本楼

    引用 cly 2008/11/3 20:38:08 发表于3楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2008/11/4 18:45:14

    4楼 回复本楼

    引用 mingrds 2008/11/4 18:45:14 发表于4楼的内容

  • paul1088

    paul1088   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-13

    最后登录时间: 2012-03-05

    空间 发短消息加为好友

    paul1088   发表于 2008/12/10 19:10:55

    可用AO卡件进行冗余(但输出只有一路),也可用AUTO/MAN站连接AO端子板进行硬件冗余。
    5楼 回复本楼

    引用 paul1088 2008/12/10 19:10:55 发表于5楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/11 21:53:31

    1 中控的2块AO卡放在一起,在卡件上设置冗余,在软件里选择冗余, 一用一备.


    2 ABB的S800 2块AO卡放在同一个底座上,同时工作,平均输出,一个通道坏了,另一个通道立刻翻倍输出.


    3 Delta V同ABB S800 I/O.

    6楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/11 21:53:31 发表于6楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2008/12/11 21:54:25

    7楼 回复本楼

    引用 geh29 2008/12/11 21:54:25 发表于7楼的内容

  • qiaopeng1231

    qiaopeng1231   |   当前状态:离线

    总积分:2852  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-27

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    qiaopeng1231   发表于 2008/12/12 12:51:21

    可见,Ao冗余的 主流是:


    双卡并联,负载均衡;


    2和AO卡各自负担一半的输出,


    当检测到一个损坏时,屏蔽损坏的AO卡,剩下的Ao卡翻倍输出。


     


    1用1备切换型,相对危险一点,但是技术上容易实现。

    8楼 回复本楼

    引用 qiaopeng1231 2008/12/12 12:51:21 发表于8楼的内容

  • chenyong

    chenyong   |   当前状态:离线

    总积分:971  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-24

    最后登录时间: 2016-02-22

    空间 发短消息加为好友

    chenyong   发表于 2009/1/8 22:38:45

    都是通过冗余硬件卡件实现的,没有什么困难啊,为什么还要问呢?

    9楼 回复本楼

    引用 chenyong 2009/1/8 22:38:45 发表于9楼的内容

  • wwg9844

    wwg9844   |   当前状态:离线

    总积分:716  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-27

    最后登录时间: 2017-09-05

    空间 发短消息加为好友

    wwg9844   发表于 2009/8/10 9:11:59

     本公司专业销售大型进口各种品牌DCS系统模块备件:ABB Advant OCS,ABB MOD 30/MODCELL,ABB MOD 300,ABB Bailey INFI 90,ABB Procontic,ABB Procontrol,H&B Contronic,Moore APACS,Moore Panel Controllers,Rosemount RS-3,Siemens Iskamatic,Siemens Simatic S5,Siemens Simatic C1,Yokogawa Centum XL,Yokogawa microXL,FOXBORO I/A,GE FANUC,Honeywell QCS,Honeywell TDC系列,Honeywell S9000,HITACHI,Mitsubishi PLC,Motorola MVME,ALSTOM MVME,Other VME,TOSHIBA,westinghouse等大型模组,有着充足的库存,交货期快,欢迎来电查询

    厦门兴锐达自动化设备有限公司                  
    联系人:王文光
    手机:15980913940                
    电话:0592-5580707
    传真:0592-5580710                  
    邮编:361009
    网址:http://www.xrdauto.com.cn      
    QQ:471926109

    10楼 回复本楼

    引用 wwg9844 2009/8/10 9:11:59 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /