大型生产装置的自动化水平较高,在正常情况下其电机的起动、停止和调速均由 DCS系统控制,而在生产装置发生事故,尤其是DCS系统发生事故时往往又需要手动操作,这就要求变频调速控制系统能迅速在手动和自动状态下切换。附图是以富士FBEP41C5000G9S系列变频器为例设计的控制系统。
    手动操作系统和 DCS操作系统的切换由转换开关 SA实现,该转换开关安装在现场操作柱上,共有自动、手动、停止二档。当开关放在手动位置时,按下按钮SST,接触器K合上,变频器U送电,此时U应设置在面板键操作状态,由RUN、STOP键起动和停止U,由 V、八健实现调速;当转换开关SA放在停止位置时,K失电,U处于停电状态;SA放在自动位置时,中间继电器 KM带电,KM的辅助触点接通U的X4—CM端子和FWD—CM端子,前者将U强制在电流输入信号有效的端子操作状态,后者起动U正转,此时U接收DCS系统发出的4—20mA调速信号进行调速运行,面板操作无效。至此,U的控制状态转换完成。
 
 
1楼 0 0 回复