分析原因可能是晚上供电电压不稳,瞬间停电了,又来电,这是电脑机箱和显示器都插在了电源插座上,瞬间起动电流大于了断路器的负荷,所以跳闸了。
我想大家帮忙分析一下,是这个原因还是可能有别的原因呢?电脑机箱插在电源插座上,是不是也接通了呢?
-
引用 lljel 2008/11/9 11:01:19 发表于2楼的内容
-
引用 bubli 2008/11/9 14:44:17 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2008/11/9 14:51:15 发表于4楼的内容
-
引用 bubli 2008/11/9 22:05:41 发表于5楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/11/9 23:02:28
1、以上讨论基本排除漏电的可能性。
2、过载?主机都没开,哪来的过载?如果说一来电,就跳的话,请问:你还能把漏电断路器合上去吗?对吧。
3、应该从漏电断路器上看,一些漏电断路器,在欠电压和过电压状态下都会跳闸的。我觉得这应该是原因所在。
引用 hq0769 2008/11/9 23:02:28 发表于6楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/11/10 8:38:14 发表于7楼的内容
-
-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
xiao_xiao1 发表于 2008/11/11 13:03:00
漏电断路器欠电压和过电压状态下都会跳闸8楼 回复本楼
引用 xiao_xiao1 2008/11/11 13:03:00 发表于8楼的内容
-
-
-
bubli 发表于 2008/11/11 13:10:22
如果是这样,怎么解决呢?前两天,我们这里降温,结果白天也跳了,上午跳了两次,下午就没再跳了。
可是同样的电压,只有一、两路跳,别的不跳啊
引用 bubli 2008/11/11 13:10:22 发表于9楼的内容
-
引用 小牛牛 2008/11/16 13:18:07 发表于10楼的内容
-
引用 starjiang 2008/12/27 14:53:12 发表于11楼的内容