您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于WINCC 做图时80030002错误的解决办法!

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

关于WINCC 做图时80030002错误的解决办法!

jnzhlf  发表于 2008/11/11 22:45:34      1085 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:在Wincc图形编辑器界面下,单击不管是空白地方还是什么控件都会出现如附件里提示:

stgopenstorage hr=80030002 there are insufficient resources to open another shared file而且会反复出现,但并不影响使用,该怎么解决。

产生原因:在使用过优化大师、XP总管、超级兔子等软件进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的一条注册表信息.

解决方法:

打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:

名称为database,

值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\WSCRIPTS\Dynwiz.dwd

说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\WSCRIPTS\Dynwiz.dwd

要根据个人安装WINCC的路径而定。
1楼 0 0 回复