SIMATIC NET2006+CP5611能够支持FMS或FDL通讯方式吗?

jiqishun  发表于 2008/11/28 20:06:30      1649 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问:SIMATIC NET2006 + CP5611/CP5611(A2)能够支持FMS或FDL通讯方式吗?
1楼 0 0 回复
  • qiaopeng1231

    qiaopeng1231   |   当前状态:离线

    总积分:2852  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-27

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    qiaopeng1231   发表于 2008/11/27 22:16:44

    查了一下,


    CP5611 仅支持DP通讯,


    不支持FMS。


    要支持FMS,请使用 CP5613.


    另外,FDL是 DP的一个子规约,但是现在不推荐使用了,


    主要是跟S5兼容的DP通讯才采用的。


     


    参考资料:


    西门子 IK。PI。2007


    第四章 Profibus  P140。

    2楼 回复本楼

    引用 qiaopeng1231 2008/11/27 22:16:44 发表于2楼的内容

  • liwenqun_sias

    liwenqun_sias   |   当前状态:离线

    总积分:3983  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    liwenqun_sias   发表于 2008/11/28 20:06:30

    FMS其实也大都用于S5 S7基本都用DP了(FMS可以用于主主通讯)


    尤其是计算机和PLC之间,更少见到用FMS连接PLC了


    以下是wincc帮助中部分内容


    Introduction


    The automation systems must be connected to the PROFIBUS via a suitable communication processor. The hardware and software must support the PROFIBUS FMS protocol.


    In the case of the S5-115U, S5-135U and S5-155U automation systems, for example, the CP 5431 FMS communication processor will be used.


    The CP 5613 communication module and the SIMATIC NET software must be installed in the WinCC system.


    When configuring a connection, a distinction can be made between the following cases:





    • Configuring in Configuration Mode



    • Configuring in Runtime


     

    3楼 回复本楼

    引用 liwenqun_sias 2008/11/28 20:06:30 发表于3楼的内容