HXY163168  发表于 2008/12/2 15:49:09      893 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有一位客户购买了一台ABB的一体化双电源DPT-63/S264,这是4极的双电源,现用户想把它用在单相AC220V上,欠压,缺相合不上,不知道哪位大侠有什么方法改动一下,好让它在单相电路中能用。谢谢!
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/11/19 10:49:15

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/11/19 10:49:15 发表于2楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/11/20 9:02:34

    谢谢大家啦!
    3楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/11/20 9:02:34 发表于3楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/12/2 15:44:08

    上星期一晚上我去了现场,发现双电源只监测了一相,并不是ABB说的监测三相间及对零线,只监测了A相,于是直接接上220V(A极及N极),手动自动均正常,至此问题解决。

    4楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/12/2 15:44:08 发表于4楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/12/2 15:49:09

    5楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/12/2 15:49:09 发表于5楼的内容