您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OMRON PLC用于轻客厂项目Devicenet部分支持报告

water

water   |   当前状态:离线

总积分:882  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-09

最后登录时间: 2007-01-25

空间 发短消息加为好友

OMRON PLC用于轻客厂项目Devicenet部分支持报告

water  发表于 2006/6/28 12:58:17      873 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障:
  1、Turck Devicenet 从站可以扫描到,但地址无法分配
  2、整个网络都连上时无法正常工作;断开PLC左侧网络,并在T形接头上接终端电
  阻时,右侧从站可以扫描到;断开PLC右侧网络,并在T形接头上接终端电阻时,无法正常工作。
  现状:
  使用PLC机型:CS1H-CPU65H CS1W-ETN21 CS1W-CLK21 CS1W-DRM21 CS1W-ID212 CS1W-OC255
  PT机型:NT631C
  Devicenet从站:P F VAG-DN-K5(Devicenet-Asi网关) 4个 分别下挂Asi从站VAA-4E-G4-ZE (4p DI)、VAA-4A-G4-E2 (4p DO)、VAA-4EA-G4-ZE/E2 (4pt DI 4pt DO)等
   Turck BL20-GW-DNET(Devicenet-Module Bus网关)11个 分别下挂供电单元BL20-BR-24VDC-D 、BL20-4DI-24VDC-P (4p DI)、BL20-4DO-24VDC-0.5A-P (4p DO)等
  
  网络拓朴:

  

  
  处理:
  1、 对故障1升级了BL20-GW-DNET的EDS文件,并用Configurator手动分配了地址。〔用
  POLL连接(协议),在BL20-GW-DNET本身扫描到的I /O Words (可通过Configurator查看)上输入输出各增加1 Word(起始字),分别做状态字,控制字,这两个字一般不用设置〕
  
  
  2、 由网络拓朴可看出分支长度都超出了Devicenet规定的6m,所以无法正常工作。〔通讯速率125Kbps,通讯电缆为100%粗缆。经计算,通讯电源没有超过规定的8A(外部供电>8A),总长没超过规定的500m,分支总长没超过规定的156m〕客户有意将右侧也改为Multidrop接法,认为可行。
  
  其它说明:
  1、P F VAG-DN-K5(Devicenet-Asi网关)
  电源:与Asi从站公用24VDC电源,电流80mA
  地址分配:VAG-DN-K5的Devicenet节点号及通讯速率可通过面板上的按钮设定(带LCD)。输入输出各17 Bytes(Poll Connection),第1个输入Byte为Asi状态Byte,第1个输出Byte为控制Byte,一般不用设置。第2个输入Byte低4位为第1个Asi从站输入,高4位为第2个Asi从站输入,依次类推至第17个byte;第2个输出Byte低4位为第1个Asi从站输出的输出(落没有输出功能则空),高4位为第2个Asi从站输出,依次类推至第17个byte。
  Asi网络:VAG-DN-K5可带31个Asi从站,从站的节点号1-31,可通过VAG-DN-K5面板上的按钮设定(带LCD),也可通过手持Asi编程器或软件设定,扫描周期5ms,通讯距离100m,只支持ON/OFF控制。
  2、Turck BL20-GW-DNET(Devicenet-Module Bus网关)
  电源:由BR电源模块供给5VDC电源,电流250mA
  地址分配:BL20-GW-DNET的Devicenet节点号及通讯速率可通过面板上的DIP开关设定,终端电阻也可由DIP开关设定。BL20-GW-DNET本身扫描到的I /O Words (可通过Configurator查看)上输入输出各增加1 Word(起始字),分别做状态字,控制字,这两个字一般不用设置〕。各Module Bus单元输入输出地址Word 分别由所插槽位确定,依从左到右的顺序,字数递增(几个同种类型单元可占用1个Word)。
  BL20-GW-DNET所带单元描述:最多可带74个单元,单元种类有DI、DO、AI、AO、CT等。
  
  上海OMRON自动化系统有限公司
  客户服务部
  肖东 陈磊
1楼 0 0 回复