您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压力控制器设定值自己跑高是什么原因?

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

压力控制器设定值自己跑高是什么原因?

jnzhlf  发表于 2009/6/4 9:46:30      1400 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

就是如图这种压力控制器,装在取暖锅炉出水管上,调整好后过几天设定值就自己升高,是块新表,是否和表前没装冷凝圈有关?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/23 16:33:58

     就地安装用水蒸汽或介质温度超过80度的压力表,为防止过热而损坏仪表元件,在取压点与压力表之间应加环形或U形弯管。
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/23 16:33:58 发表于2楼的内容

  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/11/23 19:00:00

    3楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/11/23 19:00:00 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/23 20:11:19

    设定值自己升高的原因有可能是:仪表质量不稳定,表内坚固螺钉松.
    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/23 20:11:19 发表于4楼的内容

  • cxywz

    cxywz   |   当前状态:离线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-23

    最后登录时间: 2010-05-10

    空间 发短消息加为好友

    cxywz   发表于 2009/6/4 9:28:40

    我在应用此种表的时候也出现过类似的现象,除加装冷凝圈外,用油漆把压力设定、会差调节的螺丝处粘住,以后再未出现此现象。

    5楼 回复本楼

    引用 cxywz 2009/6/4 9:28:40 发表于5楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/6/4 9:46:30

    6楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/6/4 9:46:30 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /