请问 调节阀出现喘 是什么原因
怎么找故障?
还有 调节阀在生产离线的时候调节是准确的 但是调节阀投用之后就会出现调节阀行程不准确
开3-20之间的时候不动 给到30以上调节阀立马就上去了 上去之后就是呼上呼下稳定不下来
-
-
xxkjfw 发表于 2008/11/23 19:54:02
1.核算下调节阀的流通能力、阀前后压差是否在范围内?
2.看下阀的安装方向?当然有时把流闭型的阀改装为流开型的还可克服系统的喘振现象呢。
3.阀的选型是否合理,如双座阀开度小时,上阀处流开、下阀处流闭也会出现不稳定的情况。
4.阀的调节速度和工艺要求是否匹配?如要求变化慢时,阀的调节量确很大,如该用对数特性的场合却用了直线特性。
引用 xxkjfw 2008/11/23 19:54:02 发表于2楼的内容
-
-
ming 发表于 2008/11/24 15:03:59
看下阀的安装方向?当然有时把流闭型的阀改装为流开型的还可克服系统的喘振现象呢。低进高出是流开型吗/
我也问过别人 说安装方向没关系 只是影响它的损失或阀关不死的情况
引用 ming 2008/11/24 15:03:59 发表于3楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2008/11/24 16:59:41
低进高出是流开型吗?-----这只是从外观识别阀门方向的通常做法,有时已不准确。如对于某些阀(直通双座阀),只要改变阀芯安装方向,就可改变阀芯位移与流通面积的关系。
说安装方向没关系,这一说法不一定正确。
再问一下:你用的执行机构是电动还是气动?
如果是电动执行器,则还应考虑:刹车机构、位置反馈电流、 伺服放大器的调整问题,因为离线和在线还是有区别的。
引用 xxkjfw 2008/11/24 16:59:41 发表于4楼的内容
-
引用 ming 2008/11/25 0:58:24 发表于5楼的内容
-
引用 xxkjfw 2008/11/25 12:37:19 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2008/11/25 13:22:34 发表于7楼的内容
-
引用 ming 2008/12/1 19:54:34 发表于8楼的内容
-
引用 paul1088 2008/12/3 6:31:10 发表于9楼的内容
-
-
-
whyxt200810 | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
whyxt200810 发表于 2008/12/3 21:32:48
武汉言信通机电设备有限公司公司主要经营西门子、三菱、施耐德、欧姆龙、台达、松下、富士、贝加莱、ABB、三垦、光洋、惠丰等知名品牌的变频器、PLC、触摸屏、编码器等工控产品,同时威格士和力士乐的柱塞泵、电磁阀、换向阀、溢流阀等价格也非常优惠,欢迎您的来电。电话:027-51778168,传真:027-50162043,QQ:1023076128,联系人:江小姐。10楼 回复本楼
引用 whyxt200810 2008/12/3 21:32:48 发表于10楼的内容
-
-
引用 ljl84sh 2008/12/4 11:14:21 发表于11楼的内容