OPC 全称为OLE for Process Control, 是在Microsoft 的领导下由OPC 基金会组织倡导的, 由全世界范围内自动化领域中处于领导地位的厂商协作制定的自动化领域软件的接口标准。它是为过程控制软件交互信息而设计的基于OLE 技术的规范, 提供一种标准途径从数据源( 服务器) 提取数据并且传输到应用程序( 客户端) 的机制, 这是一种开放、高效的通信机制。它利用的是微软公司的COM/DCOM组件对象技术。
目前, OPC 基金组织的成员已超过270 个, 几乎包括全世界所有知名的工业自动化软、硬件提供商, 像ABB, Aspen, Honeywell, Siemens, Yokogawa 等国际著名公司都是这个组织的成员。符合OPC 规范的软、硬件已被广泛的应用, 所以目前OPC 已经成为工业控制领域数据交互的事实标准。与早期的现场设备接口相比, OPC 具有如下几个优点:
( 1) 减少了重复开发;
( 2) 降低了数据设备间的不兼容;
( 3) 降低了系统集成商的开发成本;
( 4) 改善性能。
2 OPC 存在的不足
虽然OPC 接口具有种种优势, 但是如果直接通过OPC 连接实时数据库依然存在一些问题:
( 1) 虽然OPC 标准中包含了OPC History 标准, 但是多数OPC 服务器并未给予支持, 所以很难为实时数据库提供数据缓存功能。
( 2) OPC 服务器无法提供一些常用的计算功能, 如累计、滤波和几个位号相加的综合计算功能, 增加了实时数据库的负担, 影响了实时数据库的稳定性和鲁棒性。
( 3) OPC 基于微软的COM/DCOM体系, 在分布式应用中其所用的RPC 方式常常与企业级的防火墙发生冲突。
1 目前已经开发的DCS系统接口如下:
1)Yokogawa:CENTUM B、CENTUM V、CENTUM Uxl、CENTUM XL、CENTUM CS、CS1000和CS3000;
2)Honeywell:S9000、TDC3000(CM50)、TDC3000(US)、TDC3000X(UxS)、TDC3000X(AxM)、PlantScape、TPS(GUS)、TPS(APP)和PKS;
3)Foxboro:I/A S;
4)ABB:MOD300、ADVANT500、AC800M和AC800F
5)Bailey:N-90和INFI-90
6)MOORE:MICRO II、APACS For Dos、APACS For Windows3.2、APACS For Windows NT和APACS+ R4;
7)Fisher-Rosemount:System III、PROVOX、Micro PROVOX和Delta V;
8)WestHouse:WDPF、MAX1000和EDPF-NT;
9)Hollysys:HS2000、FOCS、MACS和SmartPro;
10)Supcon:SupCon JX300和SupCon JX300X;
11)XinHua:XDPS-400
2 目前已经开发的SCADA系统上位机软件接口如下:
Wonderware Intouch
GE iFix
GE Cimplicity
SIEMENS WinCC
CIT Citect
RockWare RSView32
AisaControl KingView
3 变电站自动化&电网监控&电力综合自动化等系统接口
南瑞 NT2000、ISA300、RCS-9000和CAS2000等
南自 PS 6000
深中电 TranSys-200
北京四方 CSC2000
许继 XWGK-3100
ABB MicroSCADA
Solar TT4000
4 此外,还包括各种PLC、智能仪表等工业设备的接口
QQ:44682760
QQ:563017927
电话:010-63312077
联系人:宋小姐
北京华恒信远科技有限公司
http://www.forevercredit.com
1楼
0
0
回复
