dingxiubing 发表于 2008/12/9 14:18:38 2007 查看 8 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
安萨尔多的变频器,用操作面板修改电机额定参数,重新上电参数能够保持修改后的值。但是用omron的协议宏通讯修改相应的参数,可以在线修改,但是重新上电后发现参数又恢复原来的值。
面板修改参数和通讯修改相应寄存器有什么区别吗?
变频器没有设置参数保护。
-
引用 hq0769 2008/12/6 20:02:55 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2008/12/7 13:07:29 发表于3楼的内容
-
引用 hq0769 2008/12/7 17:26:39 发表于4楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/12/8 8:59:40
引用 dingxiubing 2008/12/8 8:59:40 发表于5楼的内容
-
-
引用 匿名 2008/12/8 14:00:44 发表于6楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/12/8 17:25:42
其02-00参数中:04由通信RS485输入。
05由通信RS485输入(不记忆频率)
这样选 不同的参数就有不同的效果了。
引用 hege377 2008/12/8 17:25:42 发表于7楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/12/9 9:05:10
感谢hq0769和hege377的帮助8楼 回复本楼