版主加精华
祝贺争鸣版块的上线!我先来放一炮,供讨论。
仅测量蒸汽的瞬时流量(不要求累积流量),是否都要采取温度压力补偿措施?(原创)
我个人的观点:
1.需不需要补偿完全取决于使用要求和检测目的。
2.如果使用现场只是想知道有没有蒸汽流量流过(如煤气炉的入炉上、下吹蒸汽流量,其只用来检测液压阀有没有打开?),即只做指示,不搞计量,可以不用进行温压补偿。
3.对绝大多数的蒸汽流量测量,还是一定要采取温度压力补偿措施的。
4.对于饱和蒸汽的流量测量而言,当干度X=1时把它作为单相流来处理,但当干度X<1时,此时湿蒸汽是一种二相流流体,就是有了压力补偿功能也难于准确的测出重量流量来。
欢迎网友们对此问题发表各人的看法。