我该选什么流量计?

smily  发表于 2009/3/20 23:52:38      1033 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

介质浓硫酸,浓度90%以上,管径32mm,要求防爆.因生产已经开始,只能用非接触的测量方式(不断流).怎么解决?选什么流量计能满足?

1楼 0 0 回复
  • smily

    smily   |   当前状态:离线

    总积分:1051  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-10

    最后登录时间: 2015-08-12

    空间 发短消息加为好友

    smily   发表于 2008/11/28 14:45:09

    2楼 回复本楼

    引用 smily 2008/11/28 14:45:09 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/11/28 20:10:41

    浓硫酸如果受热会产生气泡。
    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/11/28 20:10:41 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/11/28 22:18:35

    选用直接接触的,生产可以稍停
    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/11/28 22:18:35 发表于4楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2008/12/1 9:23:12

    硫酸这种物料最好通过电磁流量计来计量,可以在停料时增加流量计。这么细的管线,用非接触式的,准确度太差了。
    5楼 回复本楼

    引用 qugd 2008/12/1 9:23:12 发表于5楼的内容

  • smily

    smily   |   当前状态:离线

    总积分:1051  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-10

    最后登录时间: 2015-08-12

    空间 发短消息加为好友

    smily   发表于 2008/12/3 17:33:00

    6楼 回复本楼

    引用 smily 2008/12/3 17:33:00 发表于6楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/20 23:52:38

    ico
    7楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/20 23:52:38 发表于7楼的内容