您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 10kV及以下变电所设计规范4

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

10kV及以下变电所设计规范4

skbolo  发表于 2006/7/1 12:50:28      1280 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第二节 主接线

第3.2.1条 根据调查了解,10kV及以下配电所母线绝大部分为单母线或单母线分段。因一般配电所出线回路较少,母线和设备检修或清扫可趁全厂停电检修时进行。此外,由于母线较短,事故很少,因此,对一般工业企业和民用建筑的配、变电所,采用单母线或单母线分段的接线方式已能满足供电要求。只有供电连续性要求很高,对母线和断路器难以停电检修的配、变电所或有特殊要求时,可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。

第3.2.2条 原规范第2.1.2条规定只有在四种情况之一时,才应装设断路器:“一、事故时需要切断电源;二、需要带负荷切换电源;三、继电保护或自动装置有要求;四、出线回路较多。”而现在改为宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。这主要是因为,近年来供电局要求用电单位即使专线也要装进线断路器,目的是企业内部有故障或停电时不要动作供电局的断路
器(即使保护时限区别不开,两个断路器都断开也可以)。此外,企业本身也希望装电源进线开关,这样停电、检修都比较灵活安全,因此在装设断路器要求上较原条文放宽了。

带熔断器的负荷开关指熔断器在电源侧,便于负荷开关检修。

第3.2.3条 总配电所与分配电所属于同一部门管理,在操作上可统一调度指挥。此外,企业配电所一般都为电网的终端,保护时限小,从继电保护角度上考虑,即使装了断路器,由于时限配合不好,也不能增设一级保护,因此,一般装设隔离开关(固定式)或隔离触头(手车式)也能满足运行和检修的要求。

第3.2.4条 非专用的电源线一般为树干式供电,当发生事故时为避免扩大停电面,故在进线侧应装设带保护的开关设备。

第3.2.5条 近年来母线分段处大多装设断路器,是考虑可以带负荷进行转换操作。

第3.2.6条 装设断路器、负荷开关或隔离开关,系保护操作和维修之需要。

第3.2.7条 采用带熔断器的负荷开关代替断路器可降低造价。因此,对不太重要负荷供电的引出线,在满足断流容量和保护选择性能配合的情况下,可以采用熔断器负荷开关。

第3.2.9条 本条规定是为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,能有明显的断开点,以确保维修人员的安全。

第3.2.10条 装设隔离开关的目的是当检修熔断器或负荷开关时能有明显的断开点,以确保安全。

第3.2.11条 避雷器一般仅在雷雨季节前要进行检查和试验,这些工作可趁母线停电时拉开隔离开关,取下避雷器即可,故不需要装设单独的隔离开关,目前各生产厂的产品及运行单位,凡接在母线上的避雷器都和电压互感器合用一组隔离开关。

架空进、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行,因此可不装隔离开关。


第3.2.12条 本条规定系参照原水利电力部《电能计量装置管理规程》(试行)第七章第31条:“装设在66kV以下计量点的计费电度表应设置专用的电压及电流互感器”而制定的。如地区供电局无此要求,则不必设置专用的电压及电流互感器。

第3.2.13条 第一款系防止变电所发生事故时扩大停电面。
第二款装设隔离开关是为了检修变压器时有明显的断开点,保证检修人员的安全。装设负荷开关是当有带负荷拉闸要求时采用。
当变压器在本配电所内时,由于距离近,停电检修联系方便,能防止误操作,故可不装设开关。

第3.2.14条 10/6(3)kV变压器一般都给高压电动机供电,变压器与电动机操作开关的距离很近,因此如无并列运行或继电保护要求,出线回路又不多,可不装设断路器。

第3.2.15条 变压器低压侧总开关采用低压断路器,可在低压侧带负荷切断电源,断电后恢复送电也比较及时,这对电工管理范围以变压器为分界的企业来说尤为必要,可减少往返联系,缩短停电时间。

装设隔离开关是为了低压侧检修时有明显的断开点。

第3.2.16条 由于自动开关处于接通还是分断从外表观察不明显,因此加装刀开关或隔离触头是从检修安全出发,使其有明显的断开点。

1楼 0 0 回复