UPS是(交流)不间断供电系统(Uninterruptable Power system)的缩写。它分为动态和静态两种,动态UPS由旋转电机组成,而由电子元器件构成的UPS是静态的,一般所说的UPS多指静态UPS。

  UPS主要用于敏感电子设各和不允许停电的场合,如计算机系统、生产线的过程控制、远距离通讯、医疗设备、飞机场、银行系统等。

  UPS的基本参数

  (1)负载 负载可分三类,10kV·A以下为小负载,10~60kV·A为中负载,60kV·A以上为大负载。

  (2)输出电压的谐波含量(失真) 谐波电压对电路中的参考电压及低电压工作的逻辑电路会造成噪声。

  (3)非线性负载 指电感性负载或电容性负载。在计算机系统中,非线性负载主要是主机、打印机(特别是激光打印机)和显示终端等;线性负载主要是磁盘和磁带设各。一般小负载是非线性负载;中负载是线性与非线性负载相近或其中一种稍大;而大负载一般是线性负载,因为大负载由多台设备构成,运行中此起彼伏,宏观看起来总负载比较稳定。

  (4)阶跃负载 当一部分负载接通或断开时,都会使负载产生阶跃变化。由于UPS不能瞬时更正这种突然变化的电流9输出电压就会产生相应的变化。小负载由于只接很少的设各,有时会出现100%的阶跃负载。中等负载出现的阶跃不超过50%。而大负载只有在不正常的运行状态下才可能出现超过z5%的阶跃负载。一般的逆变器设计都能满足小于25%的阶跃负载。

  (5)效率 对于一个大系统来说,效率必须足够高。比如一个125kV·A的UPS,若只有85%的效率,那么每年多消耗的费用相当于初始投资的30%。

  (6)体积 中小型UPS要求体积要尽可能小。

  (7)噪声 UPS的噪声水平不应超过它所在环境要求的噪声水平。