最近做制冷方面的电气控制,碰到一些问题,望高手不吝赐教,就是关于热继电器设置问题,我的理解是把热继电值设置成压缩机额定电流,但我同事说不行,压缩机是谷轮ZB系列的三相压缩机哦
1、热继电值设置成压缩机额定电流;
2、热继电器是过载保护,过载保护有延时作用,不考虑启动电流!
-
引用 xxkjfw 2008/12/2 21:01:40 发表于2楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/12/3 12:16:00
首先问下你的压缩机是什么启动?星三角吗?
你可以用钳表实测一下启动时和运行时的电流值。然后再设置。一般来说,不会设置成它的额定电流(到达额定电流的时候,我们并不要求它保护),为额定的1.1到1.3倍。你可联系实际情况来设就没什么问题的。
引用 hq0769 2008/12/3 12:16:00 发表于3楼的内容
-
-
-
liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-09
最后登录时间: 2009-11-09
-
liwenqun_sias 发表于 2008/12/3 14:09:52
引用 liwenqun_sias 2008/12/3 14:09:52 发表于4楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/12/3 17:06:23
热继电器的保护动作具有反时限性,如果把热继电值设置成压缩机额定电流,一般情况下(不知道你们使用继电器的具体型号)过流1.2倍20分钟内继电器动作,过流1.5倍2分钟内继电器动作。这完全可以满足一般保护要求。如果你们平时运行时经常过流,并且电机过载能力非常强的话,可以根据保护要求设定高一些。5楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/12/3 17:06:23 发表于5楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/12/3 17:18:07
常用设定方法是先将热继电器的整定电流调到比电动机的额定电流略小,运行时如果发现其经常动作,再逐渐调大热继电器的整定值,直至满足运行要求为止。6楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/12/3 17:18:07 发表于6楼的内容
-
-
引用 nicebaby 2008/12/8 18:47:24 发表于7楼的内容
-
引用 semiscone 2008/12/10 23:19:40 发表于8楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/12/11 8:10:04 发表于9楼的内容
-
-
chzan 发表于 2008/12/12 11:34:14
我厂使用的空压机热继电器设成额定电流,使用了五年一直没有出现问题,不过稍为设大点比如1.3倍也没有关系。不要超过1.5倍就可以。这主要看你使用的空压机电机是否配大,我厂里的电机有点配大。10楼 回复本楼
引用 chzan 2008/12/12 11:34:14 发表于10楼的内容