手机阅读

电动机在运行时缺相,可能是电动机输入端直接断相,比如保险丝熔断;也可能是三角形接线电动机内部断相,比如绕组内部开路或星三角启动器某个触头接触不良引起。在缺相的情况下,热继电器还有多大的保护能力?
1楼 0 0 回复
  • liwenqun_sias

    liwenqun_sias   |   当前状态:离线

    总积分:3983  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    liwenqun_sias   发表于 2008/12/3 16:59:18

    2楼 回复本楼

    引用 liwenqun_sias 2008/12/3 16:59:18 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/12/3 17:36:48

    1、星型接法的电动机,无论采用两相还是三相的热继电器,电动机缺相时继电器都能动作,因为线电流增大了。

    2、三角形接法的电动机,外部一相断路,无论采用两相还是三相的热继电器,继电器也能动作。

    3、三角形接法的电动机,内部一相断路,三相的热继电器能动作,两相的热继电器就不能动作了,失去了保护的能力。

    所以,三角形接法的电动机,热继电器最好采用三相带断路保护功能的。
    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/12/3 17:36:48 发表于3楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2008/12/3 20:22:49

    我们一直使用电机断路器。效果不错
    4楼 回复本楼

    引用 马军成 2008/12/3 20:22:49 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2008/12/3 21:27:09

    在电动机缺相时电流增大,热继电器是会动作的,但要指望其来保护电动机的缺相是不行的。
    5楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2008/12/3 21:27:09 发表于5楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/12/4 10:50:42


    6楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/12/4 10:50:42 发表于6楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/7 17:45:44

    普通的热继电器达不到缺相保护功能。
    7楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/12/7 17:45:44 发表于7楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/7 21:12:22

    8楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/7 21:12:22 发表于8楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/12/8 8:57:35

    其他方面的可能性是用来讨论的,尤其是三角形接法更复杂一些。
    9楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/12/8 8:57:35 发表于9楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/12/8 20:44:45

    那个图上就是分析一个断路时的动作,这个要看具体接线来分析的
    10楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/12/8 20:44:45 发表于10楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/8 23:12:51

    热继电器的原理,是在电流过大的情况下,依靠金属片的热性能来保护电机。


    现在提出一个问题,电机只带30%的负荷或者小一点的负载时,当两相电流可能大概和额定电流差不多。此时的热继电器会跳吗?一旦持续一段时间,电机就拜拜了。其实我们因为缺相烧掉电机,很多时候是对热继电器认识不足照成的。


    当然了,现在的热继电器很多都带有缺相保护功能,就另说了。

    11楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/12/8 23:12:51 发表于11楼的内容