上星期有客户用用FX20GM连接手动脉冲发生器控制伺服,帮客户做了这个试验,总结一下。 

三菱定位模块FX2N-20GM可以外手动脉冲发生器,通过摇动手脉对伺服等进行正反转控制,要达到这功能需要进行以下的设置:

1.              伺服放大器中的脉冲形式参数要设成和手脉的脉冲形势一致。

2.              伺服放大器控制方式设成位置控制控制方式。

3.              FX20GM与手脉的接线方式,如下图或参考《FX2N-10GM/20GM硬件/编程手册》312

        

       

4.              根据FX20GM与手脉的接线图在FX20GM编程软件中设置手脉的相关参数,使得接线和参数设置相对应

 

 

5.              再下载一个简单的程序到FX2N-20GM中去

6.              以上设置完成后就可以用手脉控制伺服正反转了,通过20GM软件的设置还可以

  