我们用的是富士Multi系列变频器,2.2KW。
将变频器参数F37设定为1 定转矩负载时,变频器频率是4.37HZ,输出电压是68V左右,监视电流为7.3A。50HZ时输出电压是386V,电流降到4A左右了。
将参数改为3 2次方递减转矩特性,自动节能运行,变频器运行在4.37HZ,输出电压是28V左右,监视电流为1.54A。50HZ时输出电压210V,监视电流降还是1.59A,基本上没有什么变。
用前一种方式时,变频器运行在4.37HZ总是过流报警。改为第二种方式时,变频器不报警了,但是我们用的是变频电机额定电压是380V,满功率时长期工作在200V的电压时,有损电动机的寿命吗?