GE-PLC故障维修实例

chzan  发表于 2008/12/11 20:41:10      1617 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  我公司使用的是GE-PLC,上位机用以太网进行通讯控制。  

   其中一只GE-PLC有四个机架,第一个机架依次为电源模块CPU模块三块通讯模块三块模似量输入模块,第二机架依次为电源模块三块模似量输出模块二块模似量输入模块三块开关量输出模块和二块模似量输入模块,第三机架为电源模块和一些开关模块。。。。。

      使用将了近五年无较大的故障,只是其中几个模块坏了一二个通道,今年上半年,突然碰到一种故障,现象表现为第二机架三块开关量输出模块无信号输出,把这三块开关量输出模块放到其它PLC上使用正常,开始用关PLC电源复位,可以用二天时间,关了几次后,故障出现的时间开始变短,四五天后PLC无法使用,用组态软件组态一直出现三块开关量输出模块组态故障,即使用新的开关量输出模块。

      后来先后更换了电源模块和机架底板,也无法消除故障。后来想到无法组态,就用局部排除法,第二个机架从左到右依次拔一个模块组态一次,拔到第一块模似量输入模块时可以组态,更换这块模块后,就可以正常组态和使用。

      事后分析可能是这块模块内部24伏电源插脚绝缘性能差,用了一段时间后引起有阻值短路,使三块开关量输出模块无24伏电源,而导至无输出。